Цель наладки качественное обеспечение всех потребителей необходимым (не больше не меньше) тепла.
в поле в базе данных для удобства анализа - Относительное количество тепла, оно должно быть 1, не больше.
Если поставить одну вычисляемую шайбу на ответвлении, она будет рассчитана исходя из параметров, диктующей точки(где шайбы не будет). Что касается остальных потребителей, в целях того чтобы на них не было избытка расхода и тепла, на них обязательно подбирается шайба, ее параметры (количество, диаметр, потери на ней)можно посмотреть в базе по потребителям.
Для того чтобы убедиться, что данные шайбы необходимы можете выполнить поверочный расчет, с одной общей "крыльевой" на ответвлении шайбой и без шайб у абонентов. Качество теплоснабжения можно будет оценить в базе по потребителям используя поля: относительный расход и относительное количество тепла.
в поле в базе данных для удобства анализа - Относительное количество тепла, оно должно быть 1, не больше.
Если поставить одну вычисляемую шайбу на ответвлении, она будет рассчитана исходя из параметров, диктующей точки(где шайбы не будет). Что касается остальных потребителей, в целях того чтобы на них не было избытка расхода и тепла, на них обязательно подбирается шайба, ее параметры (количество, диаметр, потери на ней)можно посмотреть в базе по потребителям.
Для того чтобы убедиться, что данные шайбы необходимы можете выполнить поверочный расчет, с одной общей "крыльевой" на ответвлении шайбой и без шайб у абонентов. Качество теплоснабжения можно будет оценить в базе по потребителям используя поля: относительный расход и относительное количество тепла.