RUS  ENG 

Иван (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1
Не учитывается нагрузка на ГВС в расчетах
 
[QUOTE] написал:
Здравствуйте!

Пришлите пример на почту:
Юрий Сокол
[URL=mailto:[email protected]][email protected][/URL]
+7 (812) 767-0353
Skype:  [URL=skype:sokolpoliterm?call]sokolpoliterm[/URL] [/QUOTE]
Спасибо! Ответ получен в письме.
Не учитывается нагрузка на ГВС в расчетах
 
Добрый день!
Используем Zulu 8.0.
В базе данных потребителей заполнены тепловые нагрузки СО и ГВС, выбрана схема 31, а также необходимые данные для расчета.
При выполнении наладочного расчета Zulu ошибок не выдает.
В итоге на источнике нагрузка на ГВС не отображается, у потребителей на рассчитывается.
Подскажите пожалуйста, из-за чего не учитывается нагрузка на ГВС в расчетах?
Расчет от тепловой камеры, Наладочный расчет новой тепловой сети подключенной к существующей
 
[QUOTE]Алексей Аширов написал:
[QUOTE][URL=/forums/?PAGE_NAME=profile_view&UID=2384&sphrase_id=10753]Иван[/URL] написал:
Добрый день!

Необходимо выполнить расчет (наладочный) новой тепловой сети подключенной к существующей тепловой сети (подключение в тепловой камере).
В расчете выходит Ошибка Z044: Не выбран ни один источник для расчета.
Всю существующую тепловую сеть отрисовывать и набирать базу не получится (нет данных).
Подскажите пожалуйста как выполнить расчет от тепловой камеры, ЦТП или узла.?[/QUOTE]
Сделать наладку части сети можно, заменив камеру на источник. Только при включении этого фрагмента в общую сеть, вся наладка потеряет смысл.[/QUOTE]
Спасибо!
Расчет от тепловой камеры, Наладочный расчет новой тепловой сети подключенной к существующей
 
[QUOTE]Павел Рубцов написал:
Здравствуйте!
Я в таком случае вместо камеры подключения ставлю источник и заполняю его согласно параметрам в камере. Если нужно, чтобы камера отображалась как камера, а не как источник, то можно в структуре слоя изменить её вид.[/QUOTE]
Спасибо!
Расчет от тепловой камеры, Наладочный расчет новой тепловой сети подключенной к существующей
 
Добрый день!

Необходимо выполнить расчет (наладочный) новой тепловой сети подключенной к существующей тепловой сети (подключение в тепловой камере).
В расчете выходит Ошибка Z044: Не выбран ни один источник для расчета.
Всю существующую тепловую сеть отрисовывать и набирать базу не получится (нет данных).
Подскажите пожалуйста как выполнить расчет от тепловой камеры, ЦТП или узла.?