Обычно [B]Общие потери напора[/B] на участке складываются из линейных потерь на трение по длине и потерь напора для преодолении местных сопротивлений.
[B]Потери напора на местные сопротивления [/B]могут быть заданы Суммой местных сопротивлений которые задаются в соответствующие поля на участке,
[B]Линейные потери на трение [/B]определяются в зависимости от материала и режима движения жидкости, формула 15 ([URL=https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_common1.html]https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_common1.html[/URL])
--
В программе мы унифицировали алгоритм и [B]Общие потери напора[/B] на участке определяются по той же формуле формуле 15 ([URL=https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_common1.html]https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_common1.html[/URL])), но в качестве длины указывается не фактическая длина участка, а [B]приведенная длина.
[/B]
Приведенная длина определяется по формуле 26 ([URL=https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_length.html]https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_length.html[/URL]) и зависит от [B]эквивалентной длины[/B].
[B]Эквивалентная длина[/B] задается [B]суммой местных[/B] сопротивлений которые указываются в поля Местные сопротивления под.тр-да и Местные сопротивления обр.тр-да или относительным [B]увеличением расчетной длины[/B] указывая долю, в поля Коэффициент местного сопротивления под.тр-да Коэффициент местного сопротивления побр.тр-да.
Коэффициент местного сопротивления - безразмерная величина, обычно, в пределах 1.0 или 1.3. К примеру, если внести коэффициент 1,2 то длина участка трубопровода будет увеличена на 20 % соответственно.
Методика эквивалентной длины хорошо описана в СНиП 2.04.07-86 ПРИЛОЖЕНИЕ 5*
[B]Потери напора на местные сопротивления [/B]могут быть заданы Суммой местных сопротивлений которые задаются в соответствующие поля на участке,
[B]Линейные потери на трение [/B]определяются в зависимости от материала и режима движения жидкости, формула 15 ([URL=https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_common1.html]https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_common1.html[/URL])
--
В программе мы унифицировали алгоритм и [B]Общие потери напора[/B] на участке определяются по той же формуле формуле 15 ([URL=https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_common1.html]https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_common1.html[/URL])), но в качестве длины указывается не фактическая длина участка, а [B]приведенная длина.
[/B]
Приведенная длина определяется по формуле 26 ([URL=https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_length.html]https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#math_length.html[/URL]) и зависит от [B]эквивалентной длины[/B].
[B]Эквивалентная длина[/B] задается [B]суммой местных[/B] сопротивлений которые указываются в поля Местные сопротивления под.тр-да и Местные сопротивления обр.тр-да или относительным [B]увеличением расчетной длины[/B] указывая долю, в поля Коэффициент местного сопротивления под.тр-да Коэффициент местного сопротивления побр.тр-да.
Коэффициент местного сопротивления - безразмерная величина, обычно, в пределах 1.0 или 1.3. К примеру, если внести коэффициент 1,2 то длина участка трубопровода будет увеличена на 20 % соответственно.
Методика эквивалентной длины хорошо описана в СНиП 2.04.07-86 ПРИЛОЖЕНИЕ 5*