запросом по группе посчитать сколько их, в поле * оператор ЧИСЛО, выполнить запрос с фильтром по ГРУППЕ справка
2 способ запросом SQL
SELECT count(*) from [Водопроводная сеть] where typename ="Узел" and modename = "Водопроводный колодец" где [Водопроводная сеть] - название слоя "Узел" - название типа "Водопроводный колодец" - название режима
Подобный вопрос обсуждали тут [URL=https://www.politerm.com/forums/?PAGE_NAME=message&FID=3&TID=4471&TITLE_SEO=4471-temperaturnye-grafiki-raboty-istochnikov&MID=14617&tags=&q=срезка&FORUM_ID%5B0%5D=0&DATE_CHANGE=0&order=relevance&s=Найти#message14617]ссылка[/URL].
Правильнее наладочный расчет проводить на 150, при нем рассчитывается расчетный расход на потребителях и соответственно на участках, под него же подбирались диаметры труб. А в поверочном расчете проверять, как будут обеспечены потребители на эти расходы с температурой срезки 130.
Остается вариант - пересоздать рельеф на обновленных/сдвинутых исходных данных. Исходные данные - отметки и изолинии сохраненные в векторном слое смещать можно.
Рельеф стоит на основании исходных данных которые представлены в слое, можете сметить их (в исходном слое).
Чтобы данные рельефа совмещались с данными, выполненными в географической проекции, у слоя рельефа также должна быть проекция (задается при создании слоя), может вы забыли её указать при создании или указали не ту. Вы можете назначить слою рельефа проекцию, чтобы он отображался на месте (справка)
[QUOTE] написал: Здравствуйте! Пытаюсь понять, на основании каких уравнений считается текущий расход с учетом присоединенного в систему насоса и что-то пока мои расчеты совсем не сходятся. Для простоты построил примитивную сеть из источника, насоса и потребителя. По логике вещей, надо копать в точках характеристик насоса и методом интерполяции вычленять оттуда реальный расход на насосе, но взять опять же ЭЦВ-6-10-110 - там минимальный напор для расхода 0 - 101 м, а в моей схеме напор источника 20 м. Подскажите, куда все таки копать, чтобы посчитать реальных расход в системе с насосом?[/QUOTE] Потребитель может быть задан расчетным расходом воды в поле - Расчетный расход воды, л/с, далее выполняется расчет при фиксированном и нефиксированном потреблении. Что это означает: [LIST] [*]если напор на вводе больше или равен расчетному, то потребитель получает этот расход, [*]если напор меньше необходимого, то при расчете с без галочки Нефиксированное потребление потребитель так же получит требуемый расход неважно с каким напором (прием для нагрузки сети расчетными расходами) [*]если напор меньше необходимого, то при расчете с Нажатой галочкой Нефиксированное потребление потребитель получит расход меньше расчетного, определенный сопротивлением потребителя берется как Hmin/(G*G) (для моделирования процессов приближенных к реальным) [/LIST]Данный способ является способом по умолчанию и [B]обычно [/B]применяется пользователями при моделирование водопроводных сетей. [URL=https://www.politerm.com/zuluhydro/webhelp/index.html#poverka_run.html]https://www.politerm.com/zuluhydro/webhelp/index.html#poverka_run.html[/URL]
- При моделировании расчета на сутки/на определенный час, можно задавать суточный расход и категорию потребителя. Далее расход будет определяться в соответствии с графиком. Возможен расчет при фиксированном и нефиксированном потреблении. - При моделировании расчета в режиме реального времени, можно задавать текущий расход, так сказать с приборов "Онлайн", используя службу ZuluOPC. Возможен так же расчет при фиксированном и нефиксированном потреблении/
--
Имеются дополнительные способы задания потребителей, которые применяются для моделирования [B]частных [/B]случаев: [LIST] [*]Фиксированный отбор [*]Фиксированный напор [*]Ограниченный отбор [*]Излив через отверстие [*]Вычисляемое сопротивление [/LIST][URL=https://www.politerm.com/zuluhydro/webhelp/index.html#tables_uzvod.html]https://www.politerm.com/zuluhydro/webhelp/index.html#tables_uzvod.html[/URL] ---
В [B]зависимости от задания потребителей[/B] будет и определяться расход на сетях и источнике. --------------
Вторая часть вопроса. ЭЦВ-6-10-110 - там минимальный напор для 0 - 101 - согласен, но и насос должен быть достаточно заглублен, т.к. это скважинный насос. 20 метров вы замеряете не непосредственно после насоса, а наверное ближе к уровню земли. ЭЦВ-6-10-110 без объективных данных о глубине насоса, сравнивать с 20 нецелесообразно.
Работа регулятора регламентируется данными в полях Регулируемый параметр напор, м и Коэф. пропускной способности - соответственно дело в них. [URL=https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#sd_common_regulD.html]https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#sd_common_regulD.html [/URL] Направление стрелки у участка поменять можно, [URL=https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#sd_common_regulD.htmlhttps://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#edit_obj_changedir.html]https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#edit_obj_changedir.html[/URL]
Расход и направление движения воды по трубам определяется в результате потокораспределения и может поменяться в результате расчета [URL=https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#options_monitor.html]https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#options_monitor.html[/URL]
Это надо видеть! У слоев и у карты должна быть указана проекция, проверьте.
Эффект который вы получили, при совмещении одной точки и другая "скосилась" бывает либо при случайном повороте слоев карты, либо когда в проекции слоя указан неподходящий центральный меридиан. Все решается, надо понять, что произошло. Попробуйте поискать резервные копии слоев, сравнить слои которые съехали с резервной копией, найдите отличая. Соберите скриншоты, иллюстрирующие ситуацию, где совмещена одна точка и "скосилась" другая, при этом обязательно покажите проекцию карты и проекцию всех слоев которые сравниваете.
Соберите всю информацию и представьте тут, либо напишите на почту [email protected]
Пропали надписи, В разделе информации в текущей записи пропали все данные, но в базе данных все данные остались. Как вернуть всю информацию, чтобы она была в текущей записи?
Может есть какие то ошибки, при открытии информации - это тоже поможет приблизиться к решению.
Предположу, что нарушено поле связи с картой. Узнайте id любого объекта в слое, для этого замигайте его и в строке состояния (снизу) посмотрите ID. Откройте базу, посмотрите есть ли там объект с тем же значением в полем SYS. Если есть, откройте настройки Запроса и правильно укажите поле связи с картой. https://www.politerm.com/zuludoc/index.html#zb_query_create.html - пункт 9.
Не поможет, сделайте архив слоя вышлите на почту, обязательно укажите версию программы [email protected]
Исходные данные для расчета описаны в справке https://www.politerm.com/zuluthermo/webhelp/index.html#sd_common_thermoleaks_norms.html
11.3.3. Определение нормативных значений часовых тепловых потерь для среднегодовых (среднесезонных) условий эксплуатации трубопроводов тепловых сетей, производится в зависимости от года проектирования теплопроводов (Приказ N 325 "Об утверждении порядка определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя" ).