RUS  ENG 

Темпераутра внутреннего воздуха у потребителя больше расчетной.

Страницы: 1
RSS
Темпераутра внутреннего воздуха у потребителя больше расчетной., У потребителя с независимым подключением и регулятором отопления внутренняя температура больше расчетной.
 
Коллеги, имеется потребитель, подключенный по 16 схеме. В настройках потребителя установлен регулятор отопления. Но температура внутри потребителя почему то больше расчетной. я понимаю что у меня относительный расход на систему отопления больше единицы, температура на выходе из второго контура ТО больше чем у аналогичного потребителя рядом, только по мощности в два раза меньшего. Почему в первом случае регулятор отопления не ограничивает температуру на выходе из ТО по второму контуру, и как следствие происходит перетоп?
Версия 10.0.0.8821u.x64
 
Цитата
написал:
Коллеги, имеется потребитель, подключенный по 16 схеме. В настройках потребителя установлен регулятор отопления. Но температура внутри потребителя почему то больше расчетной. я понимаю что у меня относительный расход на систему отопления больше единицы, температура на выходе из второго контура ТО больше чем у аналогичного потребителя рядом, только по мощности в два раза меньшего. Почему в первом случае регулятор отопления не ограничивает температуру на выходе из ТО по второму контуру, и как следствие происходит перетоп?
Версия 10.0.0.8821u.x64
Пришлите, пожалуйста, сеть или фрагмент сети с этим потребителем на [email protected]. И протокол расчета. Посмотрим
Страницы: 1