Здравствуйте! При выполнении наладочного расчета были получены результаты, согласно которым напоры на вводах потребителей должны быть не менее 40 м (достигают 80 м). При этом внутренние сопротивления систем в базе занесены как 1-3 м, соответственно лишний напор гасится шайбами. Поиск "особого" потребителя, для которого необходимый напор на вводе приблизительно равен рассчитанному, результатов не дал. Гашение напора шайбой у всех потребителей значительное. Аналогичный расчет был проведен на другой сети, результаты тоже аналогичные. Что может быть не учтено в расчетах? База по объектам еще с версии 7.0, сейчас расчет ведется в версии 8.0. По факту котельная работает с давлениями 5,0/2,5, жалоб нет. Результат расчета - 10,8/2,0.
Высокие давления в подаче при наладочном расчете, При выполнении наладочного расчета у потребителей получаются высокие давления в подаче, затем гасимые шайбами.
Взаимодействие источников в общей сети
Поиск файлов слоя.
Раскраска трубопроводов по результатам расчёта, Создание раскраски трубопроводов в зависимости от подключенной нагрузки
Расчёт температурных графиков у потребителя, Расчёт температурных графиков у потребителя при известном графике на источнике