RUS  ENG 

Albrus (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 2
Наладочный или поверочный расчет
 
Кстати, есть возможность расчёта температурного графика на источнике в зависимости с учётом потерь в сетях?
Наладочный или поверочный расчет
 
<B>Lyosha</B>, но при расчете температурного графика для потребителя расчёт идёт с учётом температуры на входе в потребителя. А она изменяется только вручную.
Наладочный или поверочный расчет
 
Здравствуйте!
Имеем сеть с источником. Источник работает по графику 150/70, расчетная температура на входе у потребителей указана 150. Требуется сменить график источника на 130/70. При смене температур в базе источника расчёт проходит, но расчётные температуры на входе у потребителей остались прежними. Это нормально? Смена параметра у потребителя происходит автоматически или вручную?
ГВС
 
Здравствуйте.
При поверочном расчете системы выдается результат расхода теплоты на открытые схемы ГВС 1,481 Гкал/ч. В то же время максимальная  подключенная нагрузка по ГВС на котельную составляет 2,55588 Гкал/ч. Наладочный расчет выдает результат на открытые схемы ГВС 2,741 Гкал/ч. Прошу пояснить результаты и методы их получения.
ГВС
 
Здравствуйте. Вопрос по терминологии. В результатах расчета выдает данные по открытой и закрытой схемам ГВС. Система четырёхтрубная. ГВС готовится в ЦТП сразу после котельной. Абоненты подключены по ГВС по схеме 26, по отоплению по схеме 4. Нагрузка на ГВС для схемы 4 не прописана. Что вообще в программе подразумевается под открытой и закрытой системами? При разнице трактовой открытой/закрытой систем в различных нормативных актах, хочется знать, какая из них применена здесь.
ГВС
 
Что значит "Признак наличия регулятора"? Где можно узнать расшифровку значений? Выпадающего меню нет.
Перенос проекта
 
Lyosha, где можно почитать про абсолютный и относительный пути?
Перенос проекта
 
Lyosha, и какие пути решения? Почему половина слоёв тогда прописалась?
Перенос проекта
 
Здравствуйте.
Возникла проблема с переносом карты с ZuluServ на локальную машину: на новой машине часть слоёв карты просто не прописаны в подключенных. При разборе ситуации выяснилась интересная деталь: даже при копировании всей папки со всеми слоями на эту же машину, но в другую директорию, в списке подключенных слоёв примерно половина ссылается на исходные, а половина на новые, скопированные. Кроме этого, при попытке прописать вручную путь к файлам .b00 программа их не находит. Хотя они есть. Та же история по ряду баз данных.
Упоминаемая здесь утилита ZSDataPrepare.exe позиционируется на сайте Политерма как программа для подготовки к переносу данных с локальной машины на сервер. А если случай обратный?
Работа с картами и слоями в проекте
 
Подскажите пожалуйста в решении.
Требуется создать тепловую сеть, в котором можно будет помимо наружных (уличных)тепловых сетей подробно рассмотреть тепловые пункты потребителей. Руководство пользователя по Zulu определяет решение в виде проекта из связанных карт. А если потребителей свыше 1000? На каждого создавать свою карту теплопункта? Или есть возможность все пункты свести на одной карте в виде "островков" и отображении конкретного "острова" при переходе по связи?
Схема ТС и ГВС. 4-х трубка
 
В программе предложены решения только для ЦТП с использованием теплоносителя на СО и в качестве греющего теплоносителя для ГВС. В жизни нередко встречаются котельные, где ГВС производят посредством бойлеров после паровых котлов. Отразить этот способ предлагаемыми схемами для ЦТП - значит занизить температуру обратки в СО. Как быть? Рисовать отдельную систему с источником для ГВС?
ИСТОЧНИК тепловой энергии
 
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, как правильно отразить в модели случай, когда имеется котельная, работающая по отдельному направлению и получающая подпитку из обратки сети другой котельной. Просто ранее первая котельная была пиковой, но по прошествии времени потребность в ней как пиковой отпала, а появилась потребность теплоснабжения нового соседнего района. В результате к котельной из этого района протянули сеть, а подпитку реализовали из обратного трубопровода сети основного теплоисточника старого района. Потребители обоих районов присоединены по схеме №2.
Страницы: Пред. 1 2