Температурные графики работы источников, Добавление срезки в график работы
 
Здравствуйте. Схожий вопрос. Есть система теплоснабжения, изначально построенная для работы по графику 130/70. По факту выше 110 градусов не поднимали, т.к. начинается завышение обратки. Есть возможность установить свой температурный график для котельной, имеющий срезку на 115? Расчетная температура региона -29, температура в подаче 115 градусов согласно нормативного графика наступает при -24.
Высокие давления в подаче при наладочном расчете, При выполнении наладочного расчета у потребителей получаются высокие давления в подаче, затем гасимые шайбами.
 
Здравствуйте! При выполнении наладочного расчета были получены  результаты, согласно которым напоры на вводах потребителей должны быть  не менее 40 м (достигают 80 м). При этом внутренние сопротивления систем  в базе занесены как 1-3 м, соответственно лишний напор  гасится шайбами. Поиск "особого" потребителя, для которого необходимый  напор на вводе приблизительно равен рассчитанному, результатов не дал.  Гашение напора шайбой у всех потребителей значительное. Аналогичный  расчет был проведен на другой сети, результаты тоже аналогичные. Что  может быть не учтено в расчетах? База по объектам еще с версии 7.0,  сейчас расчет ведется в версии 8.0. По факту котельная работает с  давлениями 5,0/2,5, жалоб нет. Результат расчета - 10,8/2,0.
ГВС
 
Здравствуйте.
Имеется отрисованная система теплоснабжения. Есть необходимость сменить для части участков режим на другой. Ввиду большого объёма редактирования возник вопрос: можно ли это сделать сразу для группы однотипных объектов?
Проблемы с наладкой
 
При проведении наладочного расчёта получены результаты, при которых давления на источнике равны 82/28 м. При этом даже для самого удаленного потребителя, имеющего на входе [U]самое[/U] низкое входное давление, программа требует установить на вводе дросселирующую шайбу, режущую давление на 17,9м. Предположил, что система предусматривает защиту от вскипания для потребителей с температурой во внутренней системе свыше 100 град.С, отключил их, результат не изменился. Прошу пояснить механизм расчёта, т.к. не понимаю необходимости установки того количества шайб, что выдала система. Кроме того, для обеспечения заявленной гидравлики потребуется замена насосов на котельной. График системы 150/70. Геодезическая отметка по району одинаковая, преимущественная схема присоединения потребителей - 2. Давление на дальнем потребителе по результатам расчета - 73/40, потери на шайбе 17.9 м, на сопле - 13,3 м. Версия Zulu -7,0.
Взаимодействие источников в общей сети
 
Здравствуйте.
Столкнулся с проблемой при попытке проведения наладочного расчёта для системы с двумя источниками. Проблема заключается в том, что при выборе слоя в окне с названием слоя и перечнем прописанных в нём источников данные источники странно отображаются, а именно окно для галочки есть только напротив лишь одного источника. Второй источник отображается как подключенный к первому, словно ЦТП или НС. Как исправить взаимоотношение источников на автономные друг от друга?
Поиск файлов слоя.
 
Имеется карта, доставшаяся "по наследству". На ПК, где она находится, кроме неё есть еще несколько проектов. Структурирования файлов с разделением по проектам нет. Как выявить файлы, относящиеся к конкретному проекту для копирования на другой ПК? Пробовал через "Список слоёв", но там файлы .zl весом 1кБ.
Раскраска трубопроводов по результатам расчёта, Создание раскраски трубопроводов в зависимости от подключенной нагрузки
 
Задача стоит такая: разработать карту  для сайта, на которой потенциальный потребитель сможет самостоятельно определить возможности подключения своих мощностей к участку сети, т.е. если нужно построить здание с теплопотреблением 5 Гкал/ч, то чтоб застройщик мог оценить, в каком районе есть свободные мощности как на котельных, так и в тепловых сетях в виде пропускной способности.
В наличии есть карта Zulu с ZuluThermo, в котором в Конструктивном расчете можно  рассчитать необходимый диаметр сети в зависимости от нагрузки потребителя, длин теплотрасс, параметров работы источника. Если обратным расчетом из фактического диаметра вывести максимально пропускаемую участком нагрузку, то будем иметь два числа: подключенную фактически к участку нагрузку и максимальную нагрузку, которую участок может пропустить. Разница между ними и есть искомая свободная мощность на участке. Теперь осталось заставить программу рассчитать  это автоматически для всех участков системы тепловых сетей района.
Если полученный результат выводить в виде надписей из семантической информации по участкам, то схема получится очень перегруженной, т.к. участков более 4000. В качестве варианта возможно рассмотреть раскраску участков в зависимости от диапазона значений, в который попала рассчитанная свободная мощность. Например, если свободная мощность на участке составляет от 0 до 5 Гкал/ч, то участок окрашен в красный, если от 5 до 10 - оранжевый, свыше 10 - зеленый.
Раскраска трубопроводов по результатам расчёта, Создание раскраски трубопроводов в зависимости от подключенной нагрузки
 
Здравствуйте!
Поставлена задача сделать карту с указанием свободных мощностей на сетях. В наличии есть карта теплосети Zulu. Есть ли возможность провести автоматический расчёт с раскраской участков по принципу: зеленый - свободные мощности более 10 Гкал/ч, оранжевый - от 5 до 10 Гкал/ч, красный - менее 5 Гкал/ч?
Расчёт температурных графиков у потребителя, Расчёт температурных графиков у потребителя при известном графике на источнике
 
В описании расчёта температурного графика сказано, что он для источника. Как увязать это с температурой на входе у потребителя?
Расчёт температурных графиков у потребителя, Расчёт температурных графиков у потребителя при известном графике на источнике
 
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность расчёта в программе температурного графика на входе у потребителя при установленной температуре на источнике? Т.е. если котельная работает по графику 130/70, то с какой температурой будет приходить теплоноситель к потребителю при известных параметрах тепловой сети? Потери нормативные.
Как объединить базы данных?
 
Оперативная карта теплоснабжающей организации с минимальным набором данных в базах данных (длина-диаметр-нагрузка) была скопирована проектной организацией для выполнения тепловых и гидравлических расчётов. Проектировщики исправили имеющиеся ошибки, дозаполнили БД, в общем,карту привели к необходимому для расчётов виду и выполняли их по ней. Спустя пару лет они передали эту карту обратно в ТСО. Но родительская карта уже обросла новыми объектами. Плюс некоторые участки сетей изменили свои характеристики как в части диаметров, так и в части трассировок. Как на основе этих двух карт получить одну, пригодную для расчётов и отражающую актуальную информацию по застройке и сетям?
Как объединить базы данных?
 
Здравствуйте.
Нам "по наследству" досталась карта, "причёсанная" для расчёта в ZuluThermo. Последние корректировки в неё вносились пару лет назад. В то же время мы имеем такую же карту, но с минимальным набором данных в базах данных, такими как длины, диаметры участков, нагрузки потребителей. Карта была для оперативного отслеживания ситуации в городе, поэтому большего не требовалось. Есть ли возможность совместить данные карты №1 с её заполненными для расчётов базами и карты №2 с её обновлениями застройки города? Карта большая, править вручную долго.
Тепловые потери
 
Отлично. А для конкретного участка сети этот модуль применить можно? Возможности не нашёл.
Тепловые потери
 
По какому нормативному документу ведется расчёт потерь на участках сети? По состоянию на февраль 2015 действует Приказ №325 от 30.12.2008. При утверждении тарифа на теплоснабжение проверяющий орган рассматривает только расчёты по данному приказу. В приказе потери расчитываются ГОДОВЫЕ. В Zulu - часовые. Возникает вопрос о единстве методик. Корректно ли применять результаты расчёта программы для тарифа.
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
Спасибо, то, что нужно. А есть возможность автоматически сменить статус абонентов с нулевой нагрузкой на "Отключен".
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
<B>Lyosha</B>, каким образом можно скопировать значения по всем абонентам из строки с максимальными нагрузками? Просто очень много потребителей.
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
<B>Lyosha</B>, скопировал слой с целью расчёта летнего режима, заменил тип присоединения с 2 на 26, обнулил нагрузку отопления, изменил на источнике расчётную и текущую температры на со 150 на 65. При поверочном расчёте выдало ошибку "Ошибка ZD011: ID=1840 Неверное значение поля 'Qgv_sred'-'Расчетная средняя нагрузка на ГВС, Гкал/ч'". По факту значения нет, есть только максимальная нагрузка. На исходном слое расчёт проходил без замечаний. Что делать? Допустимо ли дублировать значения из максимальной нагрузки?
База данных участков тепловой сети
 
Структуру баз данных посмотрел. Не ясно только как новое значение "2003 год" будет влиять на расчёт. Связь данных справочника с какими-либо другими данными для работы в ZuluThermo не нашёл. В представленном на сайте разработчика примере значения в справочнике действительно являются лишь справочными, а не исходными данными для дальнейших расчётов. А можно несколько слоёв завести на один справочник. Например, "Вид прокладки" или "Тип изоляции"? В настоящее время у каждого слоя свой набор одинаковых справочников.
База данных участков тепловой сети
 
Здравствуйте.
Столкнулся со следующей проблемой: имеется доставшаяся по наследству карта с системой теплоснабжения, где каждая котельная с подключёнными к ней сетями находится в отдельном слое. При правке баз данных тепловых сетей выявилось, что в половине слоёв параметр "Нормативные потери в тепловой сети" имеет четыре позиции в выпадающем меню (период прокладки согласно Приказа №325 Минэнерго). В другой же половине данный параметр имеет только три возможных значения. Как исправить базы без ущерба имеющимся данным?
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, можно ли каким-либо образом провести расчёт гидравлики в ZuluThermo только для летнего режима, когда действует только нагрузка ГВС? Требуется получить давление на выходе из котельной для межотопительного сезона при отсутствии нагрузок отопления и вентиляции. Обнулять нагрузки потребителей в качестве варианта не рассматривается, последующее восстановление данных для >1000 потребителей почти неизбежно приведет к ошибке.
Вопросы по ЦТП
 
Подскажите, пожалуйста, при создании в слое ЦТП со схемой №21 в базе данных система обязательно требует указать "Располагаемый напор второго контура, м" и "Напор в обратнике второго контура, м" при том что в пояснениях на <A HREF="http://www.politerm.com.ru/zuluthermo/help/tables_ctp.htm" target="_blank">http://www.politerm.com.ru/zuluthermo/help/tables_ctp.htm</a> указано, что данные величины для независимой схемы присоединения. Но поскольку схема №21 зависима, то что заносить?
Насосная смешения
 
Это фактическое состояние дел. На ЦТП происходит смена графиков с 150/70 на 95/70 и повышение давления для обеспечения небходимого напора в зданиях. Ответвления ГВС в ЦТП нет. Тепловые пункты зданий после ЦТП работают по схеме №4.
Насосная смешения
 
Подскажите, корректно ли использование схемы ЦТП №21 при том, что на схеме ЦТП потребитель изображен только с нагрузкой СО, а по факту у потребителя схема теплового узла №4 с нагрузками СО и ГВС?
Наладочный или поверочный расчет
 
<B>Lyosha</B>, вопрос в возможности расчёта температурного графика для источника. При ознакомлении с ZuluThermo складываетяс впечатление, что встроенный модуль расчёта температурного графика применим только для конкретного потребителя.
Наладочный или поверочный расчет
 
<blockquote>Цитата:<hr size="1" noshade><i><A HREF="http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/thermograph.htm" TARGET="_blank">http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/thermograph.htm</A></i><hr size="1" noshade></blockquote>Прочитал. Чётко сказано, что для расчёта требуется выбрать потребителя. Но в целях расчёта указан расчёт температры на выходе из источника. При этом при несовпадении расчетной температуры в подающем труборпроводе источника и расчётной температуры на входе в потребителя расчёт температурного графика ведется с применением последней.
Страницы: 1 2 След.