RUS  ENG 

Юлия Латышева (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: 1 2 След.
Задержка отрисовки карты, Задержка отрисовки карты
 
Добрый день!

После перехода с Zulu 8.0 на Zulu 2021 появилась заметная задержка при отрисовке карты - при масштабировании, перемещении участка карты.
Переустановка Zulu Server x64 на x32 ситуацию немного улучшило, но не до конца.
Есть ли какие-то рекомендации по повышению быстродействия?

Zulu Server x32 версия 10.0.0.8421, клиенты ГИС Zulu x32 версия 10.0.0.8411u.
Характеристики сервера с Zulu Server:
CPU Intel® Xeon® CPU E5-2620 2.10ГГц 2 процессора, ОЗУ 64 Гб, HDD 4Тб - из них свободно 3 Тб, Windows Server 2016.

Спасибо.
Произвольный SQL запрос c геометрией, Произвольный SQL запрос c геометрией
 
Спасибо, помогло!
Произвольный SQL запрос c геометрией, Произвольный SQL запрос c геометрией
 
Добрый день!
Zulu Server 8.0

Нужно выбрать участки со слоя теплоснабжение с определенным режимом и по условию в пользовательском поле.
Проблема в том, что если пользовательское поле физически добавлено в таблицу, но отсутствует в основном запросе, возникает ошибка.

Пытаюсь создать на лету свой запрос через ZbDatabase.ZbQueries.AddNew, добавляю нужные поля, в т.ч. пользовательское поле. Если выбрать все записи через SelectAll - выборка работает, но как ограничить по режиму?
Если вновь созданный запрос сделать активным, и выбирать SQL-запросом со слоя теплоснабжение с учетом режима и условия пользовательского поля - возвращается пустой набор.

Вывод участков теплосети в ремонт, Вывод участков теплосети в ремонт
 
Здравствуйте!У нас была похожая задача, в своем приложении держим табличку с перечнем участков, выведенных в ремонт.
Посмотрите тут [URL=https://www.politerm.com/forums/?PAGE_NAME=message&FID=7&TID=3104&TITLE_SEO=3104-kak-vydelit-avariynyy-uchastok&MID=8583#message8583]https://www.politerm.com/forums/?PAGE_NAME=message&FID=7&TID=3104&TITLE_SEO=...[/URL]
Режимы работы запорной арматуры.
 
Есть участки, на которых задвижки установлены только на одной трубе.
Например, только на подающем или только на обратном.
Режимы работы запорной арматуры.
 
Добрый день!
Zulu Server версия 8.0.0.6874u.

Есть задача обсчитать сброс воды при аварии.

Указываем аварийный участок, ищем запорную арматуру в режиме поиска изолирующих устройств. Если на пути находится задвижка с "полупроводимостью", то после нее Zulu других задвижек не видит. А хотелось бы :)

Можно это реализовать в коммутационных задачах?
Спасибо.
Тематическая раскраска
 
Добрый день!

Есть ли метод, позволяющий скопировать пользовательский тип линии из обычного слоя в слой InMemory?
Или создать пользовательский тип линии в слое InMemory?
Спасибо.
Тематическая раскраска
 
Спасибо огромное, слона-то я и не приметила!
Тематическая раскраска
 
Это понятно. Можно ли добавить еще один стиль (как на картинке)?
Если смотреть стили линий Zulu - то это №52+№53.
Спасибо.
проблема с PrintInfo
 
Вопрос снят, использовала метод PrintingRectangle объекта MapDoc.

Но вот вопрос от 29.04.2019 17:20:26 остался открытым.
проблема с PrintInfo
 
Добрый день!

Как можно определить координаты области печати, выделенной пользователем?
Метод PrintInfo.GetAreaRect(x1,y1,x2,y2) возвращает нули.
Zulu 8.0.0.70684, Delphi 2007.

Спасибо.
Тематическая раскраска
 
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, возможно ли в тематической раскраске задать сложный тип линии?
Из предопределенных линий ничего не подходит (нужна более частая штриховка), примерно, как на картинке.Спасибо.
Изменено: jula - 29.04.2019 17:22:20
Событие смены режима элемента.
 
Видимо, у нас маленький слой. Спасибо.
Событие смены режима элемента.
 
Тогда по идее и клиент Zulu 8.0 не должен давать редактировать локальный слой.
Событие смены режима элемента.
 
Не работает на локальном слое. На серверном работает.
Событие смены режима элемента.
 
Добрый день!
Перешли с ГИС Zulu 6.0 на 8.0.

Из пользовательского приложения в 6-й версии при смене режима элемента через MapCtrl режим устанавливался автоматически (Например, на закрытой задвижке правой клавишей мыши - Объект-Режим-Открыта). Режим изменялся.

В 8-й версии ничего не происходит, режим остается тот же даже после Обновить состояние сети.

В самой Zulu (версия 8.0.0.6863u) все корректно работает.
Как из пользовательского приложения изменить режим типового элемента?
Спасибо.
Изменено: jula - 24.04.2019 16:51:54
Коммутационные задачи
 
Роман, прошу прощения, не получается добавить картинку.
Коммутационные задачи
 
Роман, добрый день!

Аварийный участок От ITK-68 До ITK-67.
Ищу отключенные устройства в режиме изолирующей запорной арматуры.
Находятся только участки, показанные красно-белым пунктиром (на рисунке).
Магистральный участок от ITK-71 до IIIТК-187 остается подключенным, хотя он весь должен быть отключен и уходит под сброс воды.
В камерах IIIТК-187 и IТК-65 границы водораздела.
Что не так?
Спасибо.[IMG]d:\1.png[/IMG][IMG]d:\2.png[/IMG]
Коммутационные задачи
 
Роман, добрый день.
Марка, диаметр и степень закрытия указаны.
В список изолирующих устройств задвижка попадает.
Независимо от режима работы задвижки (открыта/закрыта) и степени открытия (0/1) участок продолжает оставаться подключенным.
В чем может быть проблема?
Спасибо.
Коммутационные задачи
 
Добрый день!

В коммутационных задачах необходимо найти отключенные участки, прилегающие к месту аварии.
При поиске изолирующей запорной арматуры автоматом находятся все открытые задвижки.
Но на границе водораздела магистралей (этот участок тоже должен попасть в отключенные) находится задвижка, которая закрыта при нормальной схеме теплоснабжения.
Если задвижку вручную добавить в список изолирующих устройств, Zulu по-прежнему считает, что участок подключен.
Что-нибудь посоветуете?
Zulu Server 6.0
Схема 26
 
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, почему при изменении диаметра шайбы в циркуляционной линии ГВС (схема 26), температура сетевой воды в обратном трубопроводе не меняется, а ровна температуре в подающем.
Схема 26
 
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, какой параметр используется при поверочном расчете для схемы №26 подключения потребителя - Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС (Dshb_circ_u) или Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС (Dshb_gvs_u)? И используются ли они вообще? Чем они отличаются?
Спасибо.
Режимы работы запорной арматуры.
 
Добрый день!
А будет ли это доработано на 7(8) версии?
Спасибо.
Режимы работы запорной арматуры.
 
Добрый день!
Для запорной арматуры добавила 2 режима - "включен только подающий тр-д"(прямая проводимость) и "включен только обратный тр-д"(обратная проводимость).
При анализе переключений (ищу изолирующие устройства для аварийного участка - GetCuttingNodes) такие задвижки "не видны".
Через коммутационные задачи (Сервер Zulu 6 версии) эти задвижки тоже не находятся.
Что-нибудь посоветуете?
Район достаточно большой, переключать участками проблематично.
Спасибо.
Местное сопротивление
 
Добрый день!
Сервер Zulu 6.0.
В диалоге "коэффициенты местных сопротивлений" нет кнопки "Редактор".
Каким образом можно отредактировать справочник?
Спасибо.
Страницы: 1 2 След.