Цитата
написал:
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Доброе утро. Такой вопрос, в некоторых схемах подключения потребителей уже предусматривается насос, так вот можно ли как то регулировать его параметры?
Добрый день. Какие параметры? В каких схемах?
Цитата
Например схема 5, где насосное присоединение СО, можно регулировать параметры насоса?
В схемах присоединения сейчас насосы реализованы как черные ящики. Подразумевается, что их параметры таковы, что насосы делают то, что должны в этой схеме делать. Например, в 5 поддерживают заданный коэффициент смешения. Добавление параметров насосов внутрь схемы присоединения это другой уровень детализации объекта. Он тут не предусмотрен и не требуется.
Тот кто хочет детально описать узел, как, например, расписать работу сети внутри источника, или внутрянку потребителя, то разрисовывают узел уже поэлементно самостоятельно в двухтрубном исполнении с отдельными насосами, регуляторами и т.д. Зависит от решаемой задачи.
Понятно, спасибо!
Насосная станция
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Доброе утро. Такой вопрос, в некоторых схемах подключения потребителей уже предусматривается насос, так вот можно ли как то регулировать его параметры?
Добрый день. Какие параметры? В каких схемах?
Цитата
Например схема 5, где насосное присоединение СО, можно регулировать параметры насоса?
Насосная станция
 
Доброе утро. Такой вопрос, в некоторых схемах подключения потребителей уже предусматривается насос, так вот можно ли как то регулировать его параметры?
Насосная станция
 
Цитата
написал:
Цитата
написал:
Добрый день, а подскажите можно ли создать новый режим для насосной станции? Дело в том что после создании нового режима при расчёте он его не считает. Также пробовала создавать новый тип с базой данных для насосной станции, но проблема такая же.АВерсия 10.0.0.8252u.x64
Добрый день. Сейчас тип для насоса фиксированный и режимы тоже. В принципе можно организовать цикличность, как и для участков. А какая сеть (тепло, вода)?
Цитата
Тепло
Насосная станция
 
Добрый день, а подскажите можно ли создать новый режим для насосной станции? Дело в том что после создании нового режима при расчёте он его не считает. Также пробовала создавать новый тип с базой данных для насосной станции, но проблема такая же.АВерсия 10.0.0.8252u.x64
Проверочный и наладочный расчёт
 
При проведение поверочного и наладочного расчётов с учётом утечек и тепловых потерь, после нажатия кнопки расчёт как бы несколько секунд происходит расчёт, а затем просто вылетает из Zulu. Подскажите в чем проблема, так как если считать без у учёта потерь расчёт проходит отлично?
Изменено: каролина иванова - 12.08.2022 14:06:01