Добрый день.
Спасибо!
Спасибо!
10.05.2018 11:48:58
[QUOTE]
[/QUOTE] Смоделировали ситуацию с одним источником и потребителем 1 Ситуация: Источник:Геодезия-0 м, Высота воды=50м; Трубопровод:D=0.1м, Длина:100м, Шерох., Коеф.м.сопр: 1, Потребитель: Геодезия: 0м, Расход: 29л/с, Мин. напор: 26 м. Текущий расход воды получили:28.292л/с. По расчету по формуле:28,96 л/с. 2 Ситуация: Источник:Геодезия-0 м, Высота воды=50м; Трубопровод:D=0.1м, Длина:100м, Шерох., Коеф.м.сопр: 1, Потребитель: Геодезия: 0м, Расход: 29л/с, Мин. напор: 42 м. Текущий расход воды получили:24.766 л/с. По расчету по формуле:29,011 л/с. Исходя из формул расчет не сходится!
Изменено: |
|
|
10.05.2018 11:21:53
[QUOTE]Sokol написал:
Уравнение Бернулли не применяется при определении фактических расходов потребителей! В начале из формулы ∆H=Sсист*G^2, определяется сопротивление системы "Sсист"! где ∆H - Минимальный напор, G = Расчетный расход на потребителе. Sсист = ∆H/G^2 Сопротивление потребителя Sсист значение постоянное, и при изменении напора в меньшую сторону от минимально заданного, пересчитывается расход: G = √(∆H/Sсист)[/QUOTE] Смоделировали ситуацию с одним источником и потребителем 1 Ситуация: Источник:Геодезия-0 м, Высота воды=50м; Трубопровод:D=0.1м, Длина:100м, Шерох., Коеф.м.сопр: 1, Потребитель: Геодезия: 0м, Расход: 29л/с, Мин. напор: 26 м. Текущий расход воды получили:28.292л/с. По расчету по формуле:28,96 л/с. 2 Ситуация: Источник:Геодезия-0 м, Высота воды=50м; Трубопровод:D=0.1м, Длина:100м, Шерох., Коеф.м.сопр: 1, Потребитель: Геодезия: 0м, Расход: 29л/с, Мин. напор: 42 м. Текущий расход воды получили:24.766 л/с. По расчету по формуле:29,011 л/с. Также должно же быть влияние скорости движения жидкости и диаметра трубопровода. |
|
|
10.05.2018 09:35:44
[QUOTE]Sokol написал:
Здравствуйте! При выполнении Поверочного расчета ZuluHydro, с включенной настройкой "Нефиксированный отбор". Потребитель получает 100% Расчетного расхода, только в том случае, когда Напор перед ним больше или равен заданному, Минимальному напору. Если напор приходит меньше, то и расход будет меньше расчетного.[/QUOTE] Добрый день. На основании этих результатов и был задан вопрос. Не понятна как реализована ЗАВИСИМОСТЬ расхода и напора от минимального напора. При подстановки данных и решении уравнения Бернулли (вручную) расчет не совпадает. Скажите на какие формулы или источник литературы вы ссылались реализовывая эту функцию.
|
|||
|
08.05.2018 14:40:59
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как влияет Минимальный напор воды на расход воды получаемый потребителем?
При задании большого расхода и изменении Минимального напора расход воды на потребителе меняется, а также изменяется давление(напор).
Изменено: |
|
|