наладка и поверочный расчет
 
Наладочный расчет.
Наладочный расчет предназначен для определения диаметров дросселирующих устройств, устанавливаемых на потребителях для обеспечения заданных параметров пара.
Поверочный расчет.
Поверочный расчет это расчет реального режима работы паропровода с теми устройствами, которые реально установлены на паропроводе и у потребителя.
пожаротушение
 
<B>Anna_sam</B>,

Согласно СП 8.13130.2009
Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности.

Пункт 5.12. Расчетный расход воды на тушение пожара должен быть обеспечен при наибольшем расходе воды на другие нужды:
Хозяйственно-питьевое водопотребление;
Нужды коммунально-бытовых потребителей;
Производственные нужды и т.д.

Согласно СП 31.13330.2012
Водоснабжение. Наружные сети и сооружения.

Пункт 11.44. Выбор диаметров труб водоводов и водопроводных сетей следует производить на основании технико-экономических расчетов, учитывая при этом условия их работы при аварийном выключении отдельных участков.
Диаметр труб водопровода, объединенного с противопожарным, принимается согласно СП 8.13130.

Пункт 11.6. При выключении одного участка (между расчетными узлами) суммарная подача воды на хозяйственно-питьевые нужды по остальным линиям должна быть не менее 70% расчетного расхода, а подача воды к наиболее неблагоприятно расположенным местам водоотбора – не менее 25% расчетного расхода воды, при этом свободный напор должен быть не менее 10 м.

Пункт 16. Дополнительные требования к системам водоснабжения в особых природных и климатических условиях.

Требования этого пункта должны выполняться только при проектировании систем в районах с сейсмичностью 7, 8, 9 баллов.

Пункт 16.14. Количество линий водоводов, как правило, должно быть не менее двух. Количество переключений следует назначать, исходя из условия возникновения на водоводах двух аварий, при этом общую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не более чем на 30% расчетного расхода на производственные нужды – по аварийному графику.
Переход на закрытую схему
 
О переходе с открытой схемы на закрытую схему.
Рассказ на семинаре о переходе с открытой схемы на закрытую схему был построен на примере системы теплоснабжения города Санкт-Петербурга. С нашего любимого города начала свою жизнь схема с открытым водоснабжением на ГВС, т.е. непосредственный отбор воды из тепловой сети на горячее водоснабжение.  Первоначально, на заре развития системы централизованного теплоснабжения (более 100 лет назад), на абонентских вводах на систему горячего водоснабжения устанавливались  теплообменные аппараты. Холодная вода на ГВС забиралась из р. Нева, которая берет своё начало из Ладожского озера. Вода в Ладожском озере в то время была чистая и имела очень небольшое количество различных солей. При нагревании этой воды в теплообменном аппарате, установленном на абонентском вводе, до температуры примерно 60 ?С из воды выделялся кислород. Данное обстоятельство привело к активной внутренней коррозии внутридомовых трубопроводов горячего водоснабжения, так как все они были из черного металла, не имеющего специальных присадок и специального внутреннего покрытия. Специалисты начали думать, как убрать кислород из воды, и решили, что лучше это сделать централизованно на источнике теплоснабжения, используя деаэраторы. Деаэраторы, до настоящего времени используются для очистки воды от растворенных в ней газов (кислород,  углекислый газ и т.д.). А дальше было принято следующее решение: кислород из воды убрали, можно избавиться и от теплообменного аппарата, так как он сильно завышал стоимость абонентского ввода. Все. Была предложена простая схема с элеваторным узлом смешения и непосредственным отбором воды из тепловой сети на горячее водоснабжение, которая впоследствии стала называться «открытой схемой».
В настоящее время переход на закрытую схему в г. Санкт-Петербурге будет связан с необходимостью замены всех внутридомовых трубопроводов горячего водоснабжения выполненных из черного металла. Речь моего выступления на семинаре шла только об этом.
Определение шероховатости
 
Эквивалентную шероховатость можно определять путем проведения испытаний. Методика определения дана в Методических указаниях по испытанию тепловых сетей на гидравлические потери РД 34.20.519-97.
Данные потребителя
 
В данном поле задается располагаемый напор в м.вод.ст. необходимый для нормальной работы системы отопления. Обычно, проектировщики при расчете систем отопления с элеваторными узлами проектируют систему отопления на гидравлические потери в ней не более 1 м. водл.ст., так как элеватор - низконапорный водоструйный насос. В случае непосредственного подключения системы отопления к тепловой сети без узла смешения, потери напора в системе отопления могут превышать 1 м. вод.ст. В этом случае при выполнении наладочного расчета необходимо задавать небольшой запас по располагаемому напору (смотри ОСТ 36-68-82 Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения).
Располагаемый напор и потери напора – размерность м .вод.ст.
Сопротивление – размерность (м*ч2)/м6   т.е. это разные физические величины.
Справочник запорной арматуры
 
d – диаметр прохода задвижки.
dm – диаметр подходящего к задвижке трубопровода.

С уважением, Крицкий Г.Г.
Применение НТД при проведении расчетов
 
Уважаемый Дмитрий, здравствуйте!
Наша организация более 20 лет разрабатывает специализированное программное обеспечение для предприятий, занимающихся проектированием и эксплуатацией тепловых, водопроводных, газовых сетей. На все разрабатываемое программное обеспечение мы получаем авторские права (Свидетельство об официальной регистрации) и Сертификаты соответствия. Можно посмотреть на сайте. Пользователей более 3500 предприятий. После проведения обучения выдаем Лицензию на использование нашего программного продукта и сертификат прошедшим обучение. Все программное обеспечение выполнено только с использованием официальных методик, нормативов и СНиПов. Приведу некоторые из них, например, только по теплоснабжению:
1. Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. М. Энергоиздат, 1982.
2. Козин В.Е., Левина Т.А. и др. Теплоснабжение М. «Высшая школа», 1980.
3. Манюк В.И. и др. Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей. М. Стройиздат, 1988.
4. Зингер Н.М. Гидравлические и тепловые режимы теплофикационных систем. М. Энергия, 1976.
5. Отраслевой стандарт ОСТ 36-68-82 1982. Тепловые сети. Режимная наладка систем централизованного теплоснабжения.
6. СП 41-101-95. Проектирование тепловых пунктов М. 1997.
7. СП 41-103-2000. Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов.
8. СНиП 41-02-2003 Тепловые сети.
9. СНиП 41-03-2003. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.
10. СНиП 2.04.01-85*. Внутренний водопровод и канализация зданий. М. 2002.
11. СНиП 23-01-99 Строительная климатология.
12. МДК 4-02.2001. Типовая инструкция по технической эксплуатации тепловых сетей систем коммунального теплоснабжения.
13. РД 34.09.255-97 Методические рекомендации по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях. 1997. ОАО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС".
14. РД 34.20.519-97 Методические указания по испытанию водяных тепловых сетей на гидравлические потери. 1997. ОАО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС".
15. РД 34.09.455-95 Методические рекомендации по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению. 1995. ВТИ.
16. РД-10-ВЭП. Методические основы разработки схем теплоснабжения поселений и промышленных узлов Российской Федерации. М. 2006, ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром».
17. РД 34.09.455-95 Методические указания по обследованию теплопотребляющих установок закрытых систем теплоснабжения и разработке мероприятий по энергосбережению. М. 1995, ВТИ.
18. РД 153-34.0-09.115-98 Методические указания по прогнозированию удельных расходов топлива 1998. ОАО "Фирма по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации электростанций и сетей ОРГРЭС".
19. РД 153-34.1-20.365-98 Методические указания по проведению испытаний источников тепловой энергии и тепловых сетей в системах централизованного теплоснабжения при нестационарных гидравлических режимах работы. М. 1998, ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром».
20. Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждено Приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 г. № 115.
21. Приказ № 325 от 30 декабря 2008 г. Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии. М. 2009. Министерство энергетики Российской Федерации.
22. Приказ N 323 от 30.12.2008 Минэнерго России "Об организации в Министерстве энергетики Российской Федерации работы по утверждению нормативов удельного расхода топлива на отпущенную электрическую и тепловую энергию от тепловых электрических станций и котельных".

С уважением, Крицкий Г.Г.
пригласить специалиста из Вашей фирмы
 
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Прежде чем к Вам приехать хотелось бы выяснить, что Вы хотите откорректировать и модернизировать в программном комплексе Zulu. Для этого напишите, пожалуйста, свои пожелания и предложения. Напишите телефоны, по которым можно связаться с Вашими представителями.
ЦТП Схема №14
 
Уважаемая коллега, если насос в ЦТП установлен на перемычке, то повышение напора ожидать трудно, так как он работает, как смесительный насос. Подбирается такой насос, как правило,  на напор, не превышающий напора в подающем трубопроводе более чем на 3 м.
Падение напора после ЦТП связано с потерями в теплообменных аппаратах верхней и нижней ступени, установленных на ГВС, а также в дросселирующих устройствах.
Тепловые потери
 
При выполнении наладки системы централизованного теплоснабжения, расчет тепловых потерь определяется по нормативным тепловым потерям. Нормативные тепловые потери определяются с учетом года прокладки трубопроводов. В программном обеспечении заложены четыре нормативных документа, которые определяют норму тепловых потерь 1959, 1988, 1997, 2003 год. Нормативные тепловые потери вычисляются при среднегодовых параметрах теплоносителя, которые определяются по температурным графикам в соответствии со СНиП 41-02-2003 глава 7, пункт 7.6. В тоже время, так как наладка (подбор дросселирующих устройств) производиться на основную нагрузку потребителей (нагрузка отопления), то нам необходимо пересчитать нормативные тепловые потери на расчетные параметры этой системы, например, 150/70 гр.С. В противном случае при расчетных параметрах 150/70 гр.С. и расчетной температуре наружного воздуха, например, -30 гр.С. мы не сможем качественно обеспечить всех потребителей необходимым количеством тепловой энергии.
Какую нагрузку на ГВС надо вводить
 
Расход воды на горячее водоснабжение может быть определен в соответствий с СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий Издание 2002 г. В приложении 3 есть Нормы расход воды потребителями. В этих нормах расход воды приведен на 1 жителя в сутки. Если количество жителей известно, то определить расход воды на одного жителя не представляет никаких трудностей. Количество жителей известно, расход на 1 жителя известен, определите суммарное количество горячей воды в сутки и часовой расход. Далее определяете тепловую нагрузку на горячее водоснабжение при температурном перепаде в 55 градусов Цельсия. Полученное значение подставляете в таблицу для выполнения гидравлических расчетов.
Правовые аспекты
 
Уважаемый коллега, здравствуйте!
При разработке программного обеспечения мы пользуемся только нормативными документами. Но в нормативных документах не написано, что для выдачи технических условий на присоединение к тепловым сетям новых потребителей Вы должны пользоваться ZuluThermo. Это было бы, наверное, очень не правильно. Так как наверняка есть и другое программное обеспечение позволяющее выполнить расчеты, на основании которых можно сделать выводы о возможности подключения этих потребителей к тепловой сети. С уважением, Крицкий Г.
Максимальные скорости в трубопроводах
 
Ограничений по скорости движения воды в тепловой сети в нормативных документах (СНиП, Свод правил) никогда не было. Были рекомендательные ограничения по удельным потерям давления, что по сути одно и тоже в СНиПе действующем до 1986 года. В более поздних нормативных документах говориться, что скорость движения воды в тепловой сети (удельные потери) необходимо принимать на основании технико-экономических соображений.
П-образный компенсатор
 
Уважаемый коллега, здравствуйте!
У Вас имеет место нарушение проекта. Все изменения трассировки трубопроводов тепловой сети, или их конструкции должны быть согласованы с проектной организацией. Эта организация (ведет авторский надзор за строительством) обязана выполнить соответствующий прочностной расчет и выдать вам рекомендации по установке дополнительного оборудования. Если по результатам расчета окажется, что напряжения в спинке или плечах компенсатора окажется больше допустимого, то нужно устанавливать дополнительное устройство. При расчете нужно учитывать все, даже наличие задвижек и материал из которого они изготовлены.
П-образный компенсатор
 
Неподвижные опоры между компенсаторами устанавливаются с целью огра-ничения возможного перемещения трубопроводов тепловой сети при их тем-пературном расширении. Отсутствие неподвижных опор или их неправиль-ная установка может вызвать недопустимо большие напряжения в спинке или плечах компенсатора (при использовании П-образных компенсаторов). Короче говоря, между двумя неподвижными опорами локализуются все на-пряжения, возникающие в трубопроводах при их температурном расшире-нии. Гасить эти напряжения, предназначено компенсатору, который между ними и устанавливается. Установку двух компенсаторов между неподвиж-ными опорами не делают, так как необходимо будет нейтрализовать воздей-ствия этих компенсаторов друг на друга установкой еще одной неподвижной опоры. Неправильно рассчитанные расстояния между компенсатором и не-подвижными опорами могут привести к разрушению компенсатора, смеще-нию неподвижных опор, разрушению тепловой изоляции.
Интересует вопрос по верификации используемых моделей гидроудара
 
К сожалению, какие-либо экспериментальные подтверждения правильности расчетов в настоящее время отсутствуют. Найти нормальные (достоверные) результаты экспериментов видимо можно только у Жуковского Н. Е., когда он в 1876 году защищал диссертацию «Кинематика жидкого тела» и проводил некоторые эксперименты на специальной установке.
Хотя некоторую информацию по этому вопросу можно, наверное, получить в московской компании «ЭКОВЭЙВ» тел. +7(495)2342346. У этой организации есть приборы, которые могут зафиксировать нестационарные процессы, протекающие в водопроводных сетях и оборудование для защиты.
Газ
 
Программное обеспечение для систем газоснабжения пока официально не продается. В настоящее время производится его тестирование. Инженерные задачи, предполагаемые к геоинформационной системе – расчеты газопроводов низкого, среднего и высокого давления.
Учет разности отметок при расчете потерь напора участка.
 
Величина потерь напора на участке трубопровода тепловой сети не зависит от перепадов геодезических отметок, эта величина зависит от расхода и гидравлического сопротивления участка (длины, его диаметра, шероховатости, зарастания, местных сопротивлений).
Сетевые и подкачивающие насосы предназначены для преодоления сопротивления участков трубопроводов и систем теплопотребления. На подбор сетевого или подкачивающего насоса геодезические отметки не влияют.
Для подъема воды и поддержания определенного статического и динамического давления в системе централизованного теплоснабжения служит подпиточный насос.
Подбор подпиточного насоса осуществляется с учетом рельефа местности, и будет зависеть от перепада геодезических отметок на источнике и потребителях и целого ряда других факторов, например, поддержание определенного статического напора в сети в случае отключения сетевых насосов.
Дипломная работа
 
Каждый год на программных комплексах ZuluThermo и ZuluHydro защищают дипломные проекты от 2 до 4 дипломников. Это только те дипломники, которые пишут свои работы при нашей организации. Данное программное обеспечение используют в целях обучения более 30 Высших учебных заведений России. Как там обстоит дело с использованием ПО, информации нет.
П-образный компенсатор
 
Общие положения по монтажу П-образных компенсаторов. Нормативные документы привести не могу, так как не знаю.
П-образные компенсаторы желательно устанавливать на трубопроводы диаметром до 100 мм. Подвижные опоры устанавливаются на расстоянии, равном двум-трем диаметрам трубы, считая от начала гнутых отводов (посредине прямых участков П-образного компенсатора, но не под сварными стыками). Максимальное расстояние между неподвижными опорами при бесканальной прокладке можно принимать по таблице 1 при условии прокладки в каналах прилегающих свободных плеч П-образного компенсатора на длине более 40 диаметров трубы с каждой стороны и заложения труб на глубине 0.7-1.5 м от верха. Максимальное расстояние от неподвижной опоры до компенсатора не должно быть более 60% предельного расстояния между неподвижными опорами. После установки П-образного компенсатора он должен быть предварительно растянут в каждую сторону (в сторону неподвижной опоры) на величину равную половине температурного расширения. Подвижные опоры должны быть смешены относительно опорной подушки в сторону компенсатора также на величину равную половине температурного расширения.

Максимально допустимое расстояние между неподвижными опорами, м (при температуре теплоносителя 150 °С и рабочем давлении до 16 кг/см2)

Таблица 1
N п/п Условный диаметр трубопровода, мм. П-образные компенсаторы при канальной, воздушной и бесканальной прокладке.
1     40                                             45
2     50                                             45
3     70                                               55
4     80                                             65
5     100                                             65
6     125                                             70
7     150                                             80
8     200                                             95
9     250                                             95
10     300                                             95
11     350                                           110
12     400                                           120
13     450                                             120
14     500                                             140
15     600                                             160
16     700                                             160
17     800                                             160
18     900                                           160
19     1000                                           160
Теоретический вопрос
 
Отвечая на Ваш вопрос, я имел в виду, что насосный агрегат установлен без преобразователя частоты.
При плавном пуске (пуск насоса с использованием преобразователя частоты)
важным является плавное изменение давления, конечно время выхода на расчетный режим работы насосного агрегата увеличивается. Время закрытия задвижки можно подобрать путем проведения серии расчетов с использованием программы расчета гидравлического удара.
Гидравлический расчет водопроводной сети 2 года назад
 
Как создать водопроводную сеть? С чего начать? Ответы на данные вопросы можно получить, прочитав описание или справку по программному обеспечению. Нумерация колодцев при изображении водопроводной сети (внутреннее ее представление производиться автоматически) при формировании математического графа сети. А название колодцев (пользовательское название) может быть любое и формируется при заполнении таблицы по водопроводным колодцам.
Теоретический вопрос
 
Вопрос 1. Какое максимально-допустимое превышение давления в трубопроводе над номинальным допускается ГОСТом по водоснабжению (если таковой имеется, то, пожалуйста, подскажите номер)?
Свободный напор в наружной сети хозяйственно-питьевого водопровода у потребителей не должен превышать 60 м.вод.ст. (пункт 2.28 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. См. также пункты 2.29, 2.30).
Этот максимальный напор, не должен превышать максимально допустимый для наименее прочного элемента системы. В данном случае наименее прочным элементом будет являться водопроводный кран в жилом здании.
Величина испытательного давления для стальных и пластмассовых труб не должна превышать внутреннего расчетного давления с коэффициентом 1.25. Для чугунных труб – заводского испытательного давления (указывается в паспорте на трубопровод) с коэффициентом 0.5 (пункт 8.23, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29 СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения).
Величину максимально допустимых давлений, например, для чугунных труб можно посмотреть по ТУ 14 – 161 – 213 – 2002.
Вопрос 2.Не встречалась ли Вам инженерная методика расчета времени пуска и/или останова крупного насоса, позволяющая снизить величину ударного давления до допустимого значения?
Инженерной методики расчета времени пуска и/или останови крупного насоса нет и быть не может. Подумайте сами, время пуска зависит от конструктивных характеристик агрегата.
А вот про время закрытия задвижки (поворотного устройства) в СНиПе  сказано следующее «Защита трубопроводов от повышения давления, вызываемого закрытием поворотного затвора (задвижки), должна обеспечиваться увеличением времени этого закрытия. При недостаточном времени закрытия затвора с принятым типом привода следует принимать дополнительные меры защиты (утановка предохранительных клапанов, воздушных колпаков и др.»
Время закрытия задвижки можно определить путем проведения расчетов.
Неравномерность потребления горячей воды
 
Уважаемые коллеги, здравствуйте!
Неравномерность водопотребления учитывается при выполнении конструкторского расчета трубопроводов горячего водоснабжения. При этом определяются диаметры трубопроводов на систему ГВС. При выполнении наладочного расчета неравномерность водопотребления не учитывается. При расчете летнего режима работы, с подачей воды по одному из трубопроводов (только для системы с открытым водоразбором), наладка не выполняется. Поверочный расчет производятся с целью определения потокораспределения, давления во всех точках сети и тепловых потерь. Причем последние необходимо определять по фактически установленной изоляции, а не по нормативным потерям.
Для того чтобы выполнить расчеты на максимальную нагрузку на ГВС достаточно в поле «коэффициент изменения нагрузки на ГВС» поставить значения коэффициента часового максимума, например 2.2. В этом случае тепловая нагрузка, на которую будет выполнен расчет, определятся как средняя умноженная на коэффициент часового максимума.
Относительный расход сетевой воды на СО
 
Уважаемый коллега, относительный расход сетевой воды определяется для каждой системы отопления здания для того, чтобы пользователь мог быстро оценить, на сколько больше или меньше сетевой воды получает потребитель. Например, если после выполнения наладочного расчета на систему отопления поступает количество сетевой воды с относительным расходом 1.05 (больше единицы), то это означает, что для обеспечения расчетных параметров внутреннего воздуха в данном здании необходимо увеличение расхода сетевой воды по сравнению с расчетным значением на 5 %.
Увеличение расхода сетевой воды в наладочном расчете может быть связано, например, с потерями тепла в тепловой сети.
Увеличение расхода сетевой воды в поверочном расчете может быть связано, например, с разрегулировкой системы.
Под фактическим расходом понимается расход сетевой воды, поступающий в систему в данный момент времени при известной температуре наружного воздуха, температурах теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах тепловой сети, установленном оборудований на тепловом вводе (регуляторах, сопле элеватора, дросселирующих устройствах и т.д.)
Относительный расход воды на СО в целом по сети (или по источникам) в результате наладочного или поверочного расчёта не определяется.