RUS  ENG 

НЕ работает регулятор давления на водопроводной сети

Страницы: 1
RSS
НЕ работает регулятор давления на водопроводной сети, На участке водопроводной сети города, на ветке где установлен регулятор давления, не считает напор
 
Добрый день. Подскажите, что можно сделать. На одном участке водопроводной сети города, на ветке где установлен регулятор давления, не считает напор, скорости, показывает ее неактивной (серой), пробовали проверять связи, перерисовывать, перепроверяли данные, перезагружали сервер, увеличивали коэффициент пропускной способности регулятора - не помогает((. Причем в копии с этого слоя этот участок также на днях "морочил голову", но наследующее утро заработал, а в этом слое никак. Что можно сделать еще? (Версия 7)
Изменено: Светлана Лотц - 17.09.2019 08:02:11
 
Цитата
Светлана Мамзикова написал:
Добрый день. Подскажите, что можно сделать. На одном участке водопроводной сети города, на ветке где установлен регулятор давления, не считает напор, скорости, показывает ее неактивной (серой), пробовали проверять связи, перерисовывать, перепроверяли данные, перезагружали сервер, увеличивали коэффициент пропускной способности регулятора - не помогает((. Причем в копии с этого слоя этот участок также на днях "морочил голову", но наследующее утро заработал, а в этом слое никак. Что можно сделать еще? (Версия 7)
Проверили в 8-й версии. Регулятор стоит в кольце из двух магистралей. В одной магистрали регулятор есть, в другой нет. В результате регулятор уменьшает сопротивление, тем самым уменьшает расход. Уменьшение расхода на регуляторе компенсируется увеличением расхода в магистрали без регулятора, а регулятор полностью закрывается.
Страницы: 1