Добрый день.
1) Полный напор определяется как Сумма свободного напора и геодезической отметки оси трубы в колодце.
2) Общие потери в трубопроводе являются суммой линейных потерь напора и местных сопротивлений участков водопроводной сети.
Кольца увязываются автоматически.
Гидравлические потери считаются по направлению течения воды и всегда принимают только положительное значение.
 
Добрый день.
Почему то в 7.0 версии перестали отображаться стрелочки направления движения жидкости, подскажите как настроить их отображение.

р.s. установлена Zulu70Demo.
 
Карта\Настройка слоя, выбрали слой, в диалоге опция "Показ направлений" http://politerm.com.ru/zuludoc/layer_setup.htm
Затем, чтобы каждый раз опцию не включать, сохраняете карту
 
Спасибо за оперативный ответ.
Еще 1 вопрос:
Почему при построении пьезометрического графика значение последней точки на потребителе не всегда соответствуют реальному значению пьезометрического напора.
Например: во встроенном «Примере расчета водопроводной сети» если построить пьезометрический график от резервуара (резер) с номером 5 до потребителя 1 (вблизи с ВК 1) указанно значение 24, а линия и напор в узле указывают другое значение 31,459 м. Если же последняя точка указывается в колодце все соответствует действительности.
 
От шаблона графика зависит. Посмотрите свои настройки. У Вас, судя по всему, по потребителю выводится напор без геодезической отметки (оно как раз округляется до 24) http://politerm.com.ru/download/zulu/pics/piezo.png
 
Спасибо разобрался. Лечится путем изменения формулы в шаблоне.
 
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, есть ли возможность экспорта данных в Exel всего расчета. Есть возможность экспорта отдельных участков и элементов, а вот всей сети не нашел.
Изучаю программу по представленной СПРАВКЕ, достаточно просто ссылки.

Спасибо
 
Такого экспорта нет. Можете свой экспорт написать, используя нашу объектную модель.
 
Здравствуйте! скажите пожалуйста, влияет ли включение насоса на величину гидроудара?
 
Включение насоса может являться одной из причин возникновения гидроудара. А величина скачка давления определяется и характеристиками насоса, и режимом его включения, и сетью в целом
 
Добрый день. Можно ли провести поверочный расчет водопроводной сети, начальным участком которого не является насосная станция? Хотелось бы за начальную точку расчета взять точку врезки в существующую сеть с известным расходом и напором в этой точке, конечной точкой будет резервуар чистой воды. Целью расчета является определение расхода, который будет поступать в резервуар.
 
Точку врезки нужно изобразить как источник, напор в этой точке изобразить как сумму геодезической отметки в этой точке и высоты воды в источнике. Далее рисуете сеть до резервуара. Входящий в него участок будет в него воду подавать. Расход, входящий в резервуар, помимо гидравлики сети, будет еще зависеть от его геодезической отметки, высотой и диаметром входного отверстия.

PS. Чтобы не переполнять текущую тему сообщениями, для дальнейших сообщений создайте пожалуйста новую тему.