RUS  ENG 

Гидравлический расчет

Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.
RSS
[ Закрыто ] Гидравлический расчет
 
Добрый день!
Вопрос в следующем, скачали на сайте демо-версию Zulu 6.0 для гидравлических расчетов, ограничения конечно все прочитали, но там сказано что количество потребителей не должно превышать 30, у нас в сети их всего 22, однако программа ругается, говорит что вступают в силу ограничения демо-версии, расчет произвести нельзя, редактировать сеть нельзя!
Как можно удалить двух потребителей из сети, если она заблокирована? Заново вводить все данные не хочется. Нам нужен поверочный расчет и построение пьезометрических графиков на эту сеть (пьезометры именно и требуются).
Заранее спасибо!!!
 
Пришлите сеть на [email protected] посмотрим, что там с ограничениями
 
Здравствуйте. Помогите пожалуйста.
Занимаюсь расчетом водозабора. У меня возникло 2 глюка со скважинами.
1- ый. Насос установленный на скважине не повышает давления. Напор на выходе скважины - отрицательный, но расход есть. Т.е. вода потом из под земли сама бьет получается :)
2 - ой. Насос на скважине создает большой напор, но расхода в сети нет.

Я смоделировал эти 2 ситуации. Они не совсем мои, но суть будет ясна.
http://rapidshare.com/files/290667847/_______________________.RAR.html
 
Там в обоих случаях общая проблема. Сопротивление отерстия во втором источнике (являющегося потребителем для первого источника) маленькое, т.е. расход получается большой. А такой расход не соответсвтует характеристике насоса, о чем программа честно сообщает. В первом случае, чтобы расход соответствовал характеристике указанного насоса, таких насосов параллельно нужно поставить 25 штук. Т.е. нужно понять, какой расход требуется и при наличие одного насоса рулить сопротивлением (диаметром отверстия, в первом случае, например, 0.01) либо ставить регулятор расхода.
А так программа что попало с любыми исходными данными считать не может, когда это выходит за физические рамки.
 
Хм. На водозаборе сопротивление на входе РЧВ очень даже маленькое будет.
http://rapidshare.com/files/291967504/___2.RAR.html
Это кусочек уже модели построенной по реальным данным. Водовод самотечный. Сколько я понимаю, это и вносит особенность в расчет. Помогите разобрать эту ситуацию.
 
Регулятор расхода поставить скорее всего не получится. Т.к. когда включаются в пик водоразбора оставшиеся скважины, то водовод становится напорным и начинают меняться напор и расход на скважинах. Хотелось бы построить модель, которая это учтет и при включении\выключении скважин адекватно реагировала.
В моем случае есть незначительный выход характеристики насоса за рабочий диапазон. Все бы хорошо, но в реальности такое существует и работает. Эту особенность тоже хотелось бы видеть учтенной.
 
Понятно. Подумаем, о результатах сообщим.
 
Здраствуйте. После обнавления перестал считать
ошибка в источнике вода ниже отметки
 
Обновление с какой версии на какую? (Полный номер версии Справка\О программе). Пришлите сеть на [email protected] посмотрим.
 
Подскажите как соединить два слоя сети, изночально разные источники, надо соединить и провести расчет от одного источника, при копировании не копируются базы.
 
Занрузить два слоя. В одном выделить все объекты (Карта\Группа\Отметить все). Потом Карта\Группа\Записать с опцией "Объединять базы атрибутов". Если структуры баз совпадают, должно база должна скопироваться.
 
здраствуйте. добавил новый режим участка, состояние вкл. - не участвует в расчете
есть в слое посланом вам
 
Что-то не пришло ничего. Перешлите пожалуйста на [email protected]
 
слой послан 12/02/10 посылаю.
 
Режимы участков в водопроводной сети должны чередоваться: 1, 3, 5 и т.д. включен 2, 4, 6 и т.д. отключен. У присланной схеме как раз новый режим стал по порядку 4. Переименуйте его в "Летний водопровод(отключен)" и уже 5-ый режимом добавьте "Труба Абонента"
 
Здравствуйте. В ходе гидравлического расчета возник вопрос по поваду источника водоснабжения. Данный источник работает в качестве резервуара, но скважина отклюна и не качает воду, но по расчету выходит, что этот источник подает воду в город, хотя там не стоит насос и указаны все необходимые данные дла резервуара. Обьясните почему так происходит. Спасибо.
 
Источник в расчетной модели - это узел через который в систему поступает вода. Если уровень воды в источнике выше чем у потребителя (уклон в сторону потребителя), то от источника пойдет вода. Причем для системы неважно как создан этот уровень: насосом или просто более высоким положением (геодезическая отметка + высота воды в источнике)
 
Здравствуйте. У меня такой вопрос: делаю гидравлический расчет для небольшого города В результате гидравлического расчета для половины скважин выскакивает ошибка: "Рабочая точка не на характеристике"; практически для всех насосов ПНС выскакивают аналогичные ошибки: "Рабочая точка не на характеристике" либо "Регулятор давления: требуемое давление не достигнуто" не подскажите какие параметры влияют на такой исход событий.
 
У насоса есть QH характеристика (параболическая), и рабочая точка перемещается по характеристике в зависимочти от расхода. Если расход получается больший чем значения заданные для кривой, то точка попадает мимо характеристике. Расчет в этом случае не надежен с точки зрения правильности результатов и нужно смотреть, почему так произошло. Либо насос не подходит к нагрузке, либо нагрузка неверна и т.д.
А в случае регулятора давление тоже не всегда может быть достигнуто.Например в трубе напор 10, а на регуляторе задано 20.
 
Здравствуйте. Возникла проблема с расчетом. У нас стоит ключ на 10 пользователей с возможностью расчета (может считать только один пользователь). Галочка использовать сетевой ключ стоит, но почему-то не считает, хотя раньше на этом компьюторе постоянно проводились гидравлические расчеты. Подскажите, в чем может быть дело.
 
Какое выдается сообщение, когда не считает? Стоит ли менеджер лицензий там, где установлен ключ. Почитайте о защите здесь: http://politerm.com.ru/articles/zuluhasp.htm
 
Здравствуйте. В ходе гидравлического расчета возникла такая проблема: на потребителе есть напор и текущий расход, а на подводящем тубопроводе почему-то нет расхода и при окраске показывает, что на этом участке нет напора. Как такое может быть и что можно с этим сделать?
 
Возможно потребитель не участвовал в расчете и на нем просто остались старые данные. Пришлите сеть не [email protected] Посмотрим.
 
"Способ задания насоса" - 1
"Номинальный напор после насоса" - 60
после поверочного расчета рассчитанные значения:
"Напор на входе" - 32
"Напор на выходе" - 59.987
Как следствие предупреждение в окне сообщений "Предупреждение Z607: H6005 ID=13796 Регулятор давления: требуемое давление не достигнуто"
Вопрос: почему возникает такая ситуация, ведь в справке написано: "Если значение поля Type = 1 - марка насоса, количество насосов и т.д. игнорируются и в расчете используется только значение, заданное в поле Номинальный напор после насоса?
 
Добрый день.
Да, действительно марка насоса, количество насосов на результаты расчета не влияют.
Данное сообщение скорей является не ошибкой, а предупреждением, поэтому оно выводится синим цветом и не является причиной остановки расчета, программа информирует Вас о том что после насоса не был достигнут заданный напор в 60м. Ошибки в расчетах нет, погрешность вычисления составляет 0,0065.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 След.