Добрый день!
Вопрос следующий.
Есть небольшой город с населением 50 тысяч человек.
 Подача воды- 6,316 тыс.м3\сут
 Потери воды-35.8 %
 На балансе находятся:
o - водозаборов подземных вод – 3 шт.;
o - скважин - 20 шт.;
o - каптажных колодцев – 4 шт;
o - водозаборов из поверхностных источников – нет;
o - водопроводных насосных станций – 4 единиц;
o - резервуаров чистой воды – 11 шт. суммарным объемом– 7,3 тыс.м³.
 Сети водоснабжения:
o водоводы – 9,0 км;
o уличная водопроводная сеть – 119,7 км;
o внутриквартальная сеть – 12,7 км.
 Насосные станции – 5 шт. общей мощностью 9600 м3/ сут.
 Очистные сооружения канализации мощностью 15 000 м3/ сут.
Это краткая информация по этому городу.
В ближайшей перспективе стоит задача гидравлического расчета сети.
Хотелось бы получить понимание того какие гидравлические пакеты нужны ( ГИС Zulu 6.0 и
Поверочный гидравлический расчет водопроводной сети ?? ). Достаточно ли этих двух.
Сколько по времени может занять паспортизация, если принять что все данные есть на бумажном носителе.
Получение гидравлических расчетов.
Спасибо.
 
Да. Для занесения сети нужна Zulu 6.0 для однопользовательского режима работы или ZuluServer для многопользовательского. А для гидравлических расчетов - поверочный расчет.
По времени. Если речь идет о занесении данных, необходимых для расчета, можно прикинуть по числу элементов. Возьмем не магистральную модель, а до каждого дома. Взял 300 тысячный город(по которому есть данные) и все поделил на 6 (для пятидесятитысячного)

Потребителей: 1330
Участков: 5700
Колодцев: 2100
Задвижек: 1900
Если задвижки не разрисовывать, или заносить только крупные, то участков будет меньше на число проигнорированных задвижек.
Порядка 11000 элементов.


По атрибутам:
Потребитель: расход, мин. напор, название, геодезия. 4 - поля для начала.
Участок: длина, диаметр, шероховатость, местные потери 4 - поля.
Колодец: название, геодезия.
Часть полей заполняется групповыми писвоениями.
А дальше все зависит от скорости оператора.
Допустим, на каждый элемент одна минута: 11000./60мин = 183 часов = 22 8-часовых рабочих дней. На самом деле минута на элемент, при наличии всех данных, это очень много. Дальше можно учесть длину рабочего дня, количество человек (при наличии сервера или один диктует, второй заносит) и т.д.
 
Спасибо за оперативный ответ.
Вопрос следующий: По Вашему опыту для такого города сколько оптимально нужно иметь рабочих мест с доступом к гидравлических расчетов.
Например: одно рабочее место с конструкторским расчетом, одно с гидроударом, два три с поверочным и так далее. то есть оптимальный полный пакет?
 
По опыту, хорошо, когда в эксплуатирующей организации есть хотя бы один, кто бы мог считать. А по мере необходимости рабочие места всегда можно докупить. Ну а в проектных организациях все зависит от количества заказов.
 
Имеется ввиду человек , который может сам по формулам производить гидравлические расчеты?
То есть для небольшого водоканала вполне хватит одного организованного рабочего места с ГИС и поверочным расчетом, которое потом можно доукомплектовывать конструкторским гидроударом и так далее?
 
На первых порах да. Часто бывает на одном рабочем месте не один человек, когда один хорошо работает за компьютером и хорошо вводит данные, а другой - хороший сантехник, который понимает, как сеть работает, чего может в расчете получится, чего не может быть никогда. В каждой организации по-разному.
 
Ну наверное так и будет. один хороший программер или опытный пользователь, другой...опытный сантехник))))) обычно...эти люди не совместимые.))))
Такой вопрос.
На какой срок достаточен выезд Вашего специалиста для обучения и наладки работы первого пакета(ГИС + поверочный)? Если скажем есть опытный специалист по работе с компом и опытный сантехник?
 
Обычно мы обучать не выезжаем. Учиться к нам приезжают.
 
Я думаю с Григорий Григорьевичем мы договоримся. Спасибо за инфо.
 
Здравствуйте! У нас такая проблема. После проведения гидравлического расчета в графе расход на участках сети и в узлах стоит отрицательный расход. А в узле, ведущем к источнику, вообще нулевой расход. Подскажите, в чем дело...
 
Отрицательный расход - это когда вода течет против направления ввода участка. Насчет источника трудно сказать, нужно схему видеть.
Не знаю, какая у Вас версия. Обновите на всякий случай.
 
Спасибо. Скажите, пожалуйста, а в каких случаях расход в источнике положительный?
 
Должен быть отрицательным, т.к. вода из источника уходит.
 
Да, это правильно... но вот у меня некоторые источники получились с положительным расходом, направление воды от источника... при каких неправильных условиях так получается? может быть Вы сталкивались..
 
Если можете, пришлите сеть или ее часть. посмотрим. Без данных трудно что-то определенно сказать
 
Здравствуйте! Подскажите, как задать в редакторе фильтра для окраски сети условие, когда текущий расход потребителя < расчетного расхода. Хотелось бы видеть наглядно, какие потребители не получают свой расход.
 
Здравствуйте!Для того, чтобы задать такое условие нужно зайти в Базу данных потребителя|Запрос и посмотреть псевдоним нужного вам поля (например F11). В редакторе фильтра задаете в поле "текущий расход" условие <F11.
 
спасибо большое! сейчас сделаем
 
Доброе утро! 3 источника, 91 потребитель с ограниченным отбором. Запустила вчера в 17.00 поверочный расчет. Оставила на ночь... Сейчас 8.40, идет расчет потокораспределения №47 (вчера, когда уходила, велся расчет потокораспределения №46). Программа не зависла, работает.. Это нормально?...
 
Это не нормально. Считаться должно за секунды. Пришлите сеть на [email protected]
 
расчет идет... уже потокораспределение №50... значит считает...хочу дождаться результата...
 
доброе утро! вы были правы. это ненормально! расчет потокораспределения №29629! за 3 дня... все выключаю... в чем дело... даже не знаю...
 
Пришлите схему. Нормальный расчет занимать должен секунды. Нужно смотреть у нас, что не так в программе.
 
Добрый день!
Подскажите,пожалуйста, почему при выполнении гидравлического расчета выдается ошибка:
Ошибка Z002: ID=305 Узел имеет неверное количество связей
по всем узлам ПНС II-го подъема? Предварительно проверила сеть на связность... (один уч-к входит - один выходит).
II-й подъем - без резервуара, качает воду из скважин (22-рабочие), и отдает на III-й подъем. Расчет ведется на участок от I-го подъема (скважины) до ПНС II-го подъема. Необходимо выяснить, как справляются насосы.
Могу выслать Скриншоты и слой сети.
Заранее спасибо!
 
Вышлите сеть, пожалуйста, на [email protected]