RUS  ENG 

Возникли некоторые проблемки с программой

Страницы: 1
RSS
Возникли некоторые проблемки с программой
 
Здравствуйте!

Вашим официальным дистрибьютором в 2005 г. ЗАО «Росводоканалналадка» произведен гидравлический расчет водопровода по г. Железнодорожному.
В данный момент наше предприятие производит гидравлический расчет с помощью Вашей программы (ключ официально приобретен), используя слои, созданные РВКН.
С 2005 года ситуация в городе изменилась, и следовательно были изменены схемы колец (новые данные введены в программу в соответствии с инструкцией, правильно). Но при расчете, на некоторых участках водопровода в семантической информации выходит: «номер источника 0», причем участок перекрыт только с одной стороны. При раскраске по источникам, после расчета, указанные участки окрашиваются в серый цвет. Остальные участки правильно считаются- привязываются к тем источникам, откуда и запитаны.
По факту вода в участках есть, дома запитаны. Помогите разобраться с ситуацией. Что возможно предпринять?
Кроме того,после последнего обновления произошли неприятные изменения при печати:
В нашей программе активированы 30 слоев, первым является растровый- топосъемка города.
При распечатывании карты в положении: «не отсекать печатаемую зону»-отжато,
растровый слой топоосновы не совмещается с остальными слоями, съезжает. Причем как на просмотре печати, так и в самой печати. Остальные слои в порядке -на своих местах.
При других типах печати, например: «не отсекать печатаемую зону»- нажато- все в порядке и на печати и в ее просмотре.
Т.о. сейчас мы не можем распечатывать выделенные фрагменты карты вместе с геодезией, только без нее.
На экране обзорное изображение всех слоев гармонично, неисправности касаются только печати.
 
1. номер источник 0 - значит вода по этому участку не течет.
2. по поводу печати: обновите программу с нашего сайта, если проблема останется - сообщите еще раз.
 
Делаю гидравл.расчет, ругается, что все диаметры внутренние неправильны!! мои диаметры в мм делю на 1000 и записываю рез-т в м. В чем ошибка??
 
Добрый день!
Не могу создать слой сети водоснабжения.
Выбираю команду главного меню Задачи|Гидравлические расчеты. На экране появляется панель гидравлических расчетов.
Выбираю закладку Сервис и нажимаю кнопку Создать новую сеть.Но на экране не появляется диалог создания новой водопроводной сети???
В чем тут может быть дело?
Заранее, спасибо!
 
Попробуйте скачать полную версию и установить целиком. Может что-то недоустановлено или библиотеки не соответствуют.
 
Все переустановила, обновила, заработало!
Спасибо!!!
 
Здравствуйте!
У нас установлена Zulu 6.0, ключ сетевой, с возможностью гидравлического расчета. Однако этот самый гидравлический расчет не могу выполнить, выскакивает сообщение что я работаю в демонстрационном режиме, что число потребителей превышает 30 и т.д. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть дело.
 
Это возможно из-за того, что программа не может обратиться к этому ключу.
1. На машине, где воткнут ключ должен быть установлен менеджер лицензий HASP License Manager.
2. На машине, где запускаете расчеты, должна быть включена опция "Производить опрос сетевого ключа" (откройте панель расчетов, далее - кнопка Настройки, закладка HASP).
 
Да эти пункты выполнены, проблема в том, что все остальные функции работают (сетей отрисована 230 км., потребителей 1500, все без проблем редактируется, базы данных заполнены), ладно если бы все функции блокировались а то только гидравлический расчет. Пробовали на нескольких компьютерах, пробовали на сервере локально, результат один и тот же: "Задача не может быть выполнено, вы работаете в демонстрационном режиме, число потребителей превышает 30"
 
При запуске расчета появляется надпись "Поиск сетевого ключа"?
 
Да, появляется эта надпись, а потом выскакивает сообщение "Не найден менеджер лицензий. Задача работает в демонстрационном режиме. Количество потребителей не должно превышать 30."
 
Прочтитайте внимательно про организацию защиты: http://politerm.com.ru/articles/zuluhasp.htm
Если не найден менеджер лицензий, то либо он не установлен там, где воткнут ключ, либо клиентская машина не может его найти в сети (например сеть доменная, а клиент в другом домене, и IP адрес машины с ключом не указан и т.д.).
 
Перепроверили всё, что можно, все пункты прописали, ничего не помогает
 
Телефон свой сообщите на [email protected] позвоним и разберемся
 
Добрый день! Возникла следующая проблема. При запуске поверочного расчета возникает ошибка "Отсутствуют данные по объекту".При переходе на объект - смотрим, все поля заполнены! в чем может быть ошибка?
 
Пришлите данные на [email protected] Посмотрим.
 
не понимаю как правильно расчитать сеть (конструкторский расчет)

первоначально при вводе данных и создании сети после какого-то по счету элемента при попытке расчета появилась ошибка (код не помню,но смысл слишком много элементов),пыталась удалить-не получилось, и в конструкторском расчете что выбирать- подсеть иди участок???и если 2 источника как правильно производить расчет?
 
Ограничений в полнофункциональной версии ГИС Zulu И Zulu Hydro на количество объектов в расчетном слое у Нас нет.
Скорее всего это ограничения демо-версии (не больше 30 точек отбора воды), удалить объекты вы скорее всего не можете по той же самой причине. Организация защиты продуктов линейки Zulu

Участок подключения выбирают при расчете сети от одного источника водоснабжения, подсеть от нескольких.
Пример запуска и проведения конструкторских расчетов можете найти здесь
 
Здравствуйте,возник вопрос.мы купили и установили программу с ключем. этот ключ нужен только для установки,или для расчетов тоже?подскажите как его применять.
заранее спасибо.
 
Ключ должен быть установлен все время. Подробности о защите: http://politerm.com.ru/articles/zuluhasp.htm
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста,как можно скопировать сеть на новую карту, чтобы внести другие данные?
 
Чтобы скопировать слой воспользуйтесь операцией Слой/Скопировать.
(ссылка на видеоурок)
Затем Вы можете добавить его в состав любой карты, через команду Карта/добавить слой.
 
Здравствуйте, возникла вот такая неприятность при автоматическом заполнении "Длины участков сети с карты" сеть Водоотведения посчиталась без проблем, а вот с сетью Водопотребления возникает ошибка, что "Структура слоя выбранного слоя не годится для водопроводных расчетов" в чем может быть проблема, куда обратить внимание! Либо в лицензии нет Гидрорасчета.
 
Здравствуйте! Данная ошибка, говорит о том что структура выбираемого слоя не подходит для расчетов модуля ZuluHydro!
Расчетный слой должен создаваться через модуль ZuluHydro | Сервис | Создать новую сеть

Если Вы так и сделали, а слой все равно не подходит, обратитесь в тех. поддержку:
Юрий Сокол
[email protected]
+7 (812) 767-0352
+7 (812) 767-0353
+7 (812) 766-6728
Skype: sokolpoliterm