Добрый день! Изменяя количество параллельно работающих насосов в сети, расход воды не меняется, значит вбиты неверные характеристики насосов?
 
Если расчитываете с фиксированым отбором и в обоих случаях потребители получают заданный в исходных данных расход, то и меняться нечему.
 
а если надо увеличить производительность за счет увеличения количества насосов?
 
Если хотите смоделировать подобного рода ситуацию, то потребителей надо задавать 1 из 3 способов:

1 - Фиксированный напор. Заданный напор берется из поля Hmin (Минимальный напор воды, м). Отбор воды на потребителе определяется при расчете.

3 - Излив через отверстие. Текущий расход воды и давление на потребителе определяется сопротивлением отверстия, вычисляемым по диаметру выходного отверстия (поле D) и уровнем воды над отверстием (поле Hw).

4 - Вычисляемое сопротивление. Текущий расход воды и давление на потребителе определяется его сопротивлением, вычисляемом при расчетном расходе и минимально необходимом напоре.

http://politerm.com.ru/zuluhydro/help/basis.htm#consumer