Если только у них все симметрично будет или на их выходах регуляторы расхода с одинаковым значением поставить
 
Я новичок в ГИС Zulu.
Столкнулся с проблемой- ГИС пишет "ID=3: Давление в узле ниже геодезической отметки на 52.50 м:"
ID=3 - это колодец на водоводе. В 352 метрах от него стоит источник водоснабжения - водопроводная насосная станция, развивающая напор 135 метров.
Геодезические отметки проставлены!!!
Что это?
 
Это то, что расчет сообщает. Постройте через этот узел пьезографик от источника и посмотрите чем вызваны потери давления
 
Lyosha, вы знаете, когда через полторы сотни метров теряется в Вашей программе 120м вод. ст., то я думаю дело не в порыве трубопровода или несанкционированном подключении к нему. Может быть у меня какие-то ошибки при описании??? Хотя, производительность источника, напор, геодезические отметки ВЕЗДЕ!!! - заданы.

А пьезометрический график Ваша программа отказывается строить, хотя путь я задал. Отмеченный путь она не замечает...????
 
Программа считает по тем исходным данным, которые задал пользователь. Бывало люди через сто метров и миллионы метров теряли. Достаточно задать не тот диаметр. Вы пришлите сеть на [email protected] и телефон для связи. По конкретным данным и обсудим.
 
Добрый день!У нас по схеме питание поселка, в одном из случаев, происходит только от ВБ. Как составить правильно такую схему?когда я начинаю считать,если башня от источника перекрыта задвижкой,программа зависает.Я так понимаю,что ВБ в программе является просто проходящим резервуаром,и не хранит в себе этот пожарный запас?
 
Водонапорная башня может работать только в сети, где уже есть источник. Башня, в зависимости от гидравлического режима, может как отдавать так и получать воду. Если у поселка башня - единственный источник, ее нужно просто сделать источником.
 
Добрый день, в нашей модели есть бактерицидная, там есть определенные потери, можно ли эти потери как то отразить в схеме для расчета?
 
Потери расхода можно смоделировать установив включенный гидрант.
Потери напора на участках.
 
Доброе утро,при поверочном расчете программа считает что скважины качают больше расхода который определен на насосе,при этом выдается замечание что рабочая точка не на характеристике.почему программа не считает больший расход из водонапорных башен?
Как отразить потери давления бактерицидной и водомерного узла в сети?
 
По первому вопросу, необходимо видеть Вашу картину.
Вышлите слой на [email protected]

"Как отразить потери давления бактерицидной и водомерного узла в сети?"
Есть такой элемент локальное сопротивление, можно обиграть им.
 
слой выслала.
 
Добрый день,при попытке сохранить отчет ИМЕННО по потребителям в excel,начала выходить ошибка:Unknown error 0х800A03EC. что могло произойти?до этого такого не появлялось.по трубам отчет нормально сохраняет. Заранее спасибо!
 
Здравствуйте, Такая проблема: есть сеть города с 2-мя источниками и насосными станциями на них, 1-го и 2-го подъема. Нужно чтобы с насосной станции 2-го подъема выходил определенный расход и напор, а остальное количество воды чтобы выходило с НС 1-го подъема. Как это сделать?
 
RANGER, здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по какому телефону можно с Вами связаться, или свяжитесь с техподдержкой. Объясним все интересующие вас вопросы.