При задании характеристики насоса можно для каждой точки указать её тип.
Причем точки разных типов отображаются разным цветом (0 - черный, 1 - красный, 2 - зеленый).

Подскажите, что значат эти типы?
 
Зеленая - рабочая точка (одна). Красные по обе стороны от зеленой - границы рабочей зоны
 
добрый день! подскажите, пожалуйста, какую величину напора нужно ставить в поле Pr -номанильный напор после насоса. В справке сказано, что :

Pr - Номинальный напор после насоса (м) - задается пользователем в том случае, когда неизвестна марка насоса а известно давление после насоса (т.е. марка насоса в этом случае не заносится). Задаваемое значение не должно включать в себя величину геодезической отметки. Например если задать номинальный напор 30м, при этом геодезическая отметка будет 10м, то в результате расчета после насоса напор получится напор 40м. Т.е. при данном способе задания насоса он будет вести себя как комбинация насоса и регулятора давления. Данное поле будет использоваться для расчета только в том случае если в поле Способ задания насоса стоит 1.

Такая ситуация: у нас нет марки насоса, мы выставляем Type=1, Hr= 50м, геодезическая отметка (131м - не учитывается) - какую велчину напора нужно внести в поле Pr?
 
1. Когда type =1 и гео 131, а вам надо, чобы выше гео было на 30. Тогда в поле Pr ставите 30
2. Поле Hr используется когда нет марки и type = 0. При этом узел создает ступень (перепад между входом и выходом узла на величину Hr)
 
Добрый день!
Опять вопрос по насосам.
Пытаюсь рассчитать 1-й подъем (всего 17 рабочих скважин) на потребителе ставлю суммарный объем воды, выкачиваемый из скважин (по журналам фактической работы скважин). По рассчету выдает, что практически все скважины работают вне рабочей зоны. Возникает сразу несколько вопросов:
1) Возможно ли на скважинах каким-либо образом задать характеристики насоса, таким образом, чтобы учитывался не график (рабочая характеристика), а номинальные значения Q-H, в которых работает насос??? Как например это можно задать на насосных станциях.
2) Насколько сильно влияет на производительность "Высота воды в источнике" (динамический уровень)? И вообще, какие характеристики (геодезич. отметка, динамич, уровень, глубина скважины...) влияют на такой исход?
3)Ведь характеристика насосов берется из паспорта, а по расчету показывает, что скважина качает совершенно в другом диапазоне (например... номинал скважины - 60, по расчету выдает - 116 м3/ч). Влияет ли на расчет, если на графике мы не задаем рабочую точку (зеленая) и границы рабочей зоны?
4)Попыталась запустить прошлогодний расчет (по другому водозабору - тоже 1-й подъем до ст.Обезжелезивания), где все насосы были марки ЭЦВ, в качестве потребителя рассматривалась ст.Обезж..... тогда этот расчет работал, а сейчас... получается такая же ситуация с насосами - работают вне рабочей характеристики....
Заранее спасибо!
 
Уточнение по предыдущему вопросу.
В прошлогоднем расчете, все данные были выверены (геодезические отметки земли, дебет самих скважин, динамический уровень, характеристики насосов).
К сожалению, нет того обновления, на котором считала в прошлом году.
Что может влиять на такой исход расчета?... сейчас считаю на последнем обновлении, сегодня скачала с вашего сайта.
 
1) Возможно ли на скважинах каким-либо образом задать характеристики насоса, таким образом, чтобы учитывался не график (рабочая характеристика), а номинальные значения Q-H?
Чтобы на выходе из скважины был нужный напор без учета характеристики, нужно просто убрать марку насоса и напор тогда на выходе будет равен геодезическойц отметке + высота воды в источнике. При этом расход уже будет, какой получится, если таких источников не один. Они друг на друга тоже влияют.
Вообще, чтобы добиться на скважинах того же, что и в жизни, не достаточно только характеристики насоса. Там влияют и уровень воды в сважине и сопротивление вертикального участка скважины (на некоторых скважинах на вертикальном участке падает половина напора насоса) и сопротивление водомера после скважины может несколько метров отнять и скважины друг на друга влияют (поддавливают). Так что одной характеристикой при нескольких скважинах и нескольких варьируемых параметрах не так просто точно "выверитиь"
2) Насколько сильно влияет на производительность "Высота воды в источнике" (динамический уровень)? И вообще, какие характеристики (геодезич. отметка, динамич, уровень, глубина скважины...) влияют на такой исход?
Влияют все параметры. Высота воды в источнике отсчитывается от геодезической отметки (задается со знаком) и естественно валияет на конечный напор на выходе из источника. Возьмите просто один источник, один участок и один потребитель. И позадавайте разные параметры, чтобы понять что на что влияет.
3. Наличие зеленой точки и границ не влияет. Это для информации, диапазон нормальной работы данного насоса. То что насос из паспорта, не означает, что в расчете потекут паспортные данные. Расчет математическую задачу решает результат которой зависит от всего набора исходных данных, а не от паспорта насоса.
4. Трудно сказать, что такое был прошлогодний расчет. Вы можете с калькулятором потери посчитать на отдельных участках, проверить, соответствуют ли напоры и расходы на насосах характеристике. Если что-то не так, уже можно конкретно смотреть. Если все во всех узлах и на участках сходится (не с жизнью, а с тем что подано на расчет), значит такие исходные данные.

3)Ведь характеристика насосов берется из паспорта, а по расчету показывает, что скважина качает совершенно в другом диапазоне (например... номинал скважины - 60, по расчету выдает - 116 м3/ч). Влияет ли на расчет, если на графике мы не задаем рабочую точку (зеленая) и границы рабочей зоны?
4)Попыталась запустить прошлогодний расчет (по другому водозабору - тоже 1-й подъем до ст.Обезжелезивания), где все насосы были марки ЭЦВ, в качестве потребителя рассматривалась ст.Обезж..... тогда этот расчет работал, а сейчас... получается такая же ситуация с насосами - работают вне рабочей характеристики....
Заранее спасибо!
 
Добрый день!
Опять по поводу вопроса по насосам.
В прошлый раз Вы ответили, что "Чтобы на выходе из скважины был нужный напор без учета характеристики, нужно просто убрать марку насоса и напор тогда на выходе будет равен геодезическойц отметке + высота воды в источнике."
Промоделировала эту ситуацию.... на выходе получается напор не " геодезическойц отметке + высота воды в источнике", а просто "высота воды в источнике". Причем, так как для скважин задается отрицательная величина, то на выходе и получается отрицательный напор. Поэтому я ставила поле "высота воды в источнике" как Гео.отм.земли-динам.уровень (например, 170м-20м=150м), тогда и напор на выходе получался 150м.
Скажите, может я что-то не так делала?

Варьируя таким образом полем "Высота воды в источнике" добилась, чтобы все скважины работали (рассматривала участок от скважин до 2-го подъема, в качестве потребителя - РЧВ, задала на него суммарный объем выкачиваемой воды из скважин, мин. напор -10м). Но по теперь выходит, что 1-й подъем может выдавать раз в 1,5-2 больше воды.... чем реально могут выдавать скважины. Это нормально?
 
Вы сообщите свой телефон для связи на [email protected] Позвоню, и все выясним.
 
В статье "Центробежные насосы и их характеристики" указана фиктивная максимальная высота подъема воды, как она определяется?
 
А что это за статья?
 
Здравствуйте,когда я задаю насос в источнике (либо выбираю его из справочника, либо сама заношу в справочник новый насос) при поверочном расчете программа ругается и говорит: Предупреждение Z607: H21000 ID=66 Рабочая точка не на характеристике,но при этом считает.я пробовала несколько разных насосов.подскажите в чем может быть проблема?
 
Рабочая точка соответствует напору и расходу на насосе. Если величина расхода такова, что ей не находится соответствия на кривой, заданного Вами насоса, выдается такое сообщение. Сообщение говорит о том, что указанный насос для такого расхода не годится.