Добрый день!

Подскажите пожалуйста, какой параметр используется при поверочном расчете для схемы №26 подключения потребителя - Диаметр установленной циркуляционной шайбы на ГВС (Dshb_circ_u) или Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС (Dshb_gvs_u)? И используются ли они вообще? Чем они отличаются?
Спасибо.
 
Для определения циркуляционного расхода используется шайбы в циркуляционной линии ГВС. вторая шайба ставится в случае наличия СО, при отборе воды на ГВС из обратной трубы, после СО.
1- Диаметр шайбы в циркуляционной линии ГВС, мм
2- Диаметр циркуляционной шайбы на ГВС, мм

 
Добрый день!

Подскажите пожалуйста, почему при изменении диаметра шайбы в циркуляционной линии ГВС (схема 26), температура сетевой воды в обратном трубопроводе не меняется, а ровна температуре в подающем.
 
Для начала стоит разобраться, почему она равна температуре воды в подающем трубопроводе.
  1. Какая у Вас версия программы?
  2. Какой расчет выполняете?
  3. Пришлите слой на [email protected]
 

Добрый день!

Прошу прощения, но как вставить изображение для наглядности задаваемого вопроса?

 
https://www.politerm.com/forums/?PAGE_NAME=message&FID=1&TID=4100&TITLE_SEO=...
 

Добрый день!

Подскажите пожалуйста, можно ли использовать в расчете схему т/узла № 26, при организации фактической циркуляции теплоносителя через т/узел по следующей схеме:

 
Схема вроде с элеватором. Стрелки почему-то по перемычке сверху вниз. С элеватором схема N2
 
По стараюсь объяснить, что хотим реализовать на практике.
Эксплуатируем двухтрубную тепловую сеть с открытым водоразбором. По завершению отопительного сезона переходим в статический режим, минусом которого является значительное снижение температуры теплоносителя в моменты наименьшего водоразбора (ночь, протяжонные участки сети и т.д.).
В целях обеспечения потребителей качественным ГВС в летний период (достижение температуры у потребителя 60°С и более), планируем организовать по тепловым сетям циркуляционный режим через тепловые узлы потребителей в соответствии с приложенной выше схемой. Т.е. циркуляция теплоносителя будет осуществляется через элеваторные узлы жилых домов, без демонтажа сопел элеваторов с учетом их фактических диаметров.
В связи с чем вопрос, можно ли смоделировать данную схему в Zulu (Версия 8.0.0.6874u) заменив схемы т/узлов всех потребителей на схему т/узла № 26 и выполнить поверочный гидравлический расчет, при этом значение Dshb_gvs_u (Диаметр установленной шайбы в циркуляционной линии ГВС) поставить равным Dsop_u (Диаметр установленного сопла элеватора)?
 
В принципе никто не мешает так сделать.
 

Алексей, добрый день!

Согласно описанию (см. сообщение №9 от 26.04.2019 14:17:30 https://www.politerm.com/forums/?PAGE_NAME=message&FID=3&TID=4148&TITLE_SEO=...), выполнил расчет летнего режима работы тепловой сети с организацией циркуляции через элеваторные тепловые узлы потребителей с учетом фактически установленных сопел элеваторов. Цель - обеспечение потребителей качественным ГВС посредством организации циркуляционного режима через элеватор по схеме представленной в сообщении № 7 от 26.04.2019 10:12:15 (https://www.politerm.com/forums/?PAGE_NAME=message&FID=3&TID=4148&TITLE_SEO=...).

Не могли бы Вы проверить правильность расчета, так как при опробовании данного режима на отдельном микрорайоне фактические расходы теплоносителя значительно отличались от расчетных данных в большую сторону?

Версия ГИС Zulu 8.0.0.6874u

Изменено: Иван Коляскин - 13.04.2020 11:04:56
 
Цитата
Иван Коляскин написал:
Алексей, добрый день! Согласно описанию (см. сообщение №9 от 26.04.2019 14:17:30 https://www.politerm.com/forums/?PAGE_NAME=message&FID=3&TID=4148&TITLE_SEO=... ), выполнил расчет летнего режима работы тепловой сети с организацией циркуляции через элеваторные тепловые узлы потребителей с учетом фактически установленных сопел элеваторов. Цель - обеспечение потребителей качественным ГВС посредством организации циркуляционного режима через элеватор по схеме представленной в сообщении № 7 от 26.04.2019 10:12:15 ( https://www.politerm.com/forums/?PAGE_NAME=message&FID=3&TID=4148&TITLE_SEO=... ). Не могли бы Вы проверить правильность расчета, так как при опробовании данного режима на отдельном микрорайоне фактические расходы теплоносителя значительно отличались от расчетных данных в большую сторону? Версия ГИС Zulu 8.0.0.6874u
У нас нет схемы, которая бы обсчитывалась так, чтобы циркуляция шла через сопло элеватора
 
Алексей, добрый день!
Подскажите пожалуйста, как в расчете значение (Доля циркуляции от расхода на ГВС, %) влияет на (Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч)?
Сделал расчеты с разным % доли циркуляции, меняется только температура в обратном трубопроводе, а Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе остается практически без изменений:
Доля циркуляции % от ГВСРасход сетевой воды на ГВС, т/чРасход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/чТ1, °СТ2, °С
10%0,66371,195676,072,9
30%0,65971,287076,469,6
50%0,65861,273976,566,4
70%0,65761,258576,663,6
90%0,65751,244876,661,1
 
Цитата
Иван Коляскин написал:
Алексей, добрый день!
Подскажите пожалуйста, как в расчете значение ( Доля циркуляции от расхода на ГВС, % ) влияет на ( Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе, т/ч )?
Сделал расчеты с разным % доли циркуляции, меняется только температура в обратном трубопроводе, а Расход сетевой воды в цирк.трубопроводе остается практически без изменений:
Добрый день. А какой расчет делали?
 
Поверочный, схемы во всех т/узлах № 26.
 
Цитата
Иван Коляскин написал:
Поверочный, схемы во всех т/узлах № 26.
Доля циркуляции задается для определения циркуляционного расхода при наладке. В поверочном циркулирует в соответствии с шайбами и сопротивлением циркуляционной линии.
 
Получается доля циркуляции в поверочном расчете не учитывается?
Почему тогда меняется значение температуры в обратном трубопроводе (шайбы и сопротивление в циркуляционной линии не меняется)?
 
Цитата
Иван Коляскин написал:
Получается доля циркуляции в поверочном расчете не учитывается?
Почему тогда меняется значение температуры в обратном трубопроводе (шайбы и сопротивление в циркуляционной линии не меняется)?
Цитата
Иван Коляскин написал:
Получается доля циркуляции в поверочном расчете не учитывается?
Почему тогда меняется значение температуры в обратном трубопроводе (шайбы и сопротивление в циркуляционной линии не меняется)?
Нет, не учитывается. Так и не понял почему, но факт.










________________________________________________________
солнечные батареи, усилители связи https://baza34.ru
 
Цитата
Иван Коляскин написал:
Получается доля циркуляции в поверочном расчете не учитывается?
Почему тогда меняется значение температуры в обратном трубопроводе (шайбы и сопротивление в циркуляционной линии не меняется)?
Вообще, неправильно написал. Должно учитываться.
Нарисовал сеть: Источник - участок - потребитель (N26) Меняю в поверочном долю циркуляции, расход сетевой меняется.
По доле циркуляции определяется расчетный расход в циркуляционной линии, для которого задаются потери напора в системе ГВС и, соответственно, сопротивление в циркуляционном трубопроводе. Сопротивление меняется - расход меняется.
Кстати, поэтому играться просто так долей циркуляции - это менять проект системы ГВС.
Пришлите, пожалуйста сеть на [email protected] Посмотрим.
 
Здравствуйте. Считаю теплопункт по схеме №6, на потребителях установлена схема №26. Тепловой пункт соединен с сетью ГВС посредством вспомогательного участка через узел "Разветвление". При наладочном расчете появляется ошибка "Ошибка Z033: ID=114997 В сеть ГВС ЦТП не включен ни один потребитель". Если же соединяю ТП с сетью ГВС без вспомогательного узла, то дроссельные устройства на потребителях вообще не рассчитываются и расход воды в сети ГВС тоже. Расчет на самом ТП происходит корректно. Цель: расчет шайб на циркуляционной линии ГВС.
 
Цитата
allrhesusplus написал:
Здравствуйте. Считаю теплопункт по схеме №6, на потребителях установлена схема №26. Тепловой пункт соединен с сетью ГВС посредством вспомогательного участка через узел "Разветвление". При наладочном расчете появляется ошибка "Ошибка Z033: ID=114997 В сеть ГВС ЦТП не включен ни один потребитель". Если же соединяю ТП с сетью ГВС без вспомогательного узла, то дроссельные устройства на потребителях вообще не рассчитываются и расход воды в сети ГВС тоже. Расчет на самом ТП происходит корректно. Цель: расчет шайб на циркуляционной линии ГВС.
Добрый день. Пример сети пришлите, пожалуйста, на [email protected]
 
Алексей Аширов, спасибо, уже разобрался. Ошибка была в том, что отключены были потребители ГВС. Видимо после манипуляций по подключению сети к другой котельной они автоматически выключились.
Изменено: allrhesusplus - 11.02.2021 10:59:00
 
Цитата
allrhesusplus написал:
Алексей Аширов, спасибо, уже разобрался. Ошибка была в том, что отключены были потребители ГВС. Видимо после манипуляций по подключению сети к другой котельной они автоматически выключились.
Хорошо. На будущее: Слой\Упаковать Получится один файл с расширением zpkg