Наладочный или поверочный расчет

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
RSS
Наладочный или поверочный расчет
 
Добрый день! подскажите каким образом при поверочном расчете считается Расход тепла на систему отопления, систему вентиляции, систему ГВС? Берется суммарная нагрузка и приводится к расчетной температуре воздуха?
 
Расход в поверочном расчете определяется исходя из известного располагаемого напора на источнике, сопротивления систем трубопроводов, установленной на сетях арматуры, установленных дросселирующих устройств и сопротивления системы(СО, ГВС, цирк. линии ГВС). Сопротивление систем теплоснабжения зданий характеризуется расчетной нагрузкой и расчетными потерями на эту систему.
Дополнительно см. тема про расход
 
Dmitry, Спасибо за ответ.
 
1.При расчёте сопел элеватора с открытым водоразбором не учитывается перепад давления на перепадной шайбе ГВС на обратке теплового узла. Фактическое сопротивление ГВС может быть не только 1 м.вод.ст. но и более вплоть до 5-7 м.вод.ст. Согласно программы при располагаемом напоре перед ИТП 20 метров, расчёт сопла элеватора рассчитывается всё время при данном напоре, при изменение сопротивлении в системе ГВС от 1 до 5 метров. Хотя при сопротивление системы ГВС 5 метров перепад перед элеватором должен быть 15 м.(20-5=15)
 
Возможен ли расчёт теплопотерь через теплоизоляцию трубопроводов при наладочном расчёте при недостаточном располагаемом напоре перед одним из потребителем?
 
Возможен ли расчёт теплопотерь через теплоизоляцию трубопроводов при наладочном расчёте при недостаточном располагаемом напоре перед одним из потребителем?
 
Программа не корректно рассчитывает перепад напора на сопле элеваторе при располагаемом напоре больше минимально необходимого для работы элеватора с учётом соответствующего температурного графика из-за игнорирования увеличения сопротивления СО при увеличении располагаемого напора перед элеватором больше минимально необходимого , хотя при этом, коэффициент подмеса элеватора при данном напоре увеличивается при расчёте программой.(значит расход и сопротивление СО должно то же увеличиваться, но программа это игнорирует)
 
В предыдущей версии производился расчёт группового элеватора (номер и диаметр отверстия сопла группового элеватора). Сей час этого нет - не рассчитывается ни номер ни диаметр, одни нули. Возможно не корректно выбираем схему ИТП (№4) подключаемых к групповому элеватору.
 
1.При расчёте сопел элеватора с открытым водоразбором не учитывается перепад давления на перепадной шайбе ГВС на обратке теплового узла. Фактическое сопротивление ГВС может быть не только 1 м.вод.ст. но и более вплоть до 5-7 м.вод.ст. Согласно программы при располагаемом напоре перед ИТП 20 метров, расчёт сопла элеватора рассчитывается всё время при данном напоре, при изменение сопротивлении в системе ГВС от 1 до 5 метров. Хотя при сопротивление системы ГВС 5 метров перепад перед элеватором должен быть 15 м.(20-5=15)
 
Возможен ли расчёт теплопотерь через теплоизоляцию трубопроводов при наладочном расчёте при недостаточном располагаемом напоре перед одним из потребителем?
 
Программа не корректно рассчитывает перепад напора на сопле элеваторе при располагаемом напоре больше минимально необходимого для работы элеватора с учётом соответствующего температурного графика из-за игнорирования увеличения сопротивления СО при увеличении располагаемого напора перед элеватором больше минимально необходимого , хотя при этом, коэффициент подмеса элеватора при данном напоре увеличивается при расчёте программой.(значит расход и сопротивление СО должно то же увеличиваться, но программа это игнорирует)
 
В предыдущей версии производился расчёт группового элеватора (номер и диаметр отверстия сопла группового элеватора). Сей час этого нет - не рассчитывается ни номер ни диаметр, одни нули. Возможно не корректно выбираем схему ИТП (№4) подключаемых к групповому элеватору.
 
Здравствуйте!

При использовании элеватора на группу потребителей, все будет зависеть от того на сколько корректно введены исходные данные, а так же от особенностей сети после элеватора.
Для проверки этих данных пришлите слой на эл. почту: [email protected]
 
Цитата
MelekhinB написал:
1.При расчёте сопел элеватора с открытым водоразбором не учитывается перепад давления на перепадной шайбе ГВС на обратке теплового узла итп. Фактическое сопротивление ГВС может быть не только 1 м.вод.ст. но и более вплоть до 5-7 м.вод.ст. Согласно программы при располагаемом напоре перед ИТП 20 метров, расчёт сопла элеватора рассчитывается всё время при данном напоре, при изменение сопротивлении в системе ГВС от 1 до 5 метров. Хотя при сопротивление системы ГВС 5 метров перепад перед элеватором должен быть 15 м.(20-5=15)

да, согласен
 
О какой шайбе ГВС идет речь? Где она установлена? Сопротивление ГВС 1 или 5 - это сопротивление контура ГВС, параллельного СО при разборе воды из подающего в наладке.
Если речь о шайбе на ГВС для создания циркуляции при разборе из обратного, то она в наладке вычисляется и в поверочном расчете учитывается.
 
Здравствуйте, не могли бы Вы мне помочь, пожалуйста. У меня по наладочному расчету на ПНС расход 270 т/ч при графике 125/70, tнв=-39, в поверочном расчете расход 188 т/ч, при T1=95,5 и tнв=-13,2. Все потребители автоматизированные (насосное или независимое присоединение), у всех потребителей признак наличия регулятора на отопление "Регулятор отопления" (погодное регулирование). Из-за чего может быть такая разница в расходе?
 
Цитата
Анна Белая написал:
Здравствуйте, не могли бы Вы мне помочь, пожалуйста. У меня по наладочному расчету на ПНС расход 270 т/ч при графике 125/70, tнв=-39, в поверочном расчете расход 188 т/ч, при T1=95,5 и tнв=-13,2. Все потребители автоматизированные (насосное или независимое присоединение), у всех потребителей признак наличия регулятора на отопление "Регулятор отопления" (погодное регулирование). Из-за чего может быть такая разница в расходе?
При графике 125/70 -39 для -13 в подающем требуется 83 градуса https://www.politerm.com/zuluwebcalc/#!/tg
При 95.5 регуляторы должны уменьшать расход
Может дело в этом
 
Цитата
Алексей Аширов написал:
Цитата
Анна Белая написал:
Здравствуйте, не могли бы Вы мне помочь, пожалуйста. У меня по наладочному расчету на ПНС расход 270 т/ч при графике 125/70, tнв=-39, в поверочном расчете расход 188 т/ч, при T1=95,5 и tнв=-13,2. Все потребители автоматизированные (насосное или независимое присоединение), у всех потребителей признак наличия регулятора на отопление "Регулятор отопления" (погодное регулирование). Из-за чего может быть такая разница в расходе?
При графике 125/70 -39 для -13 в подающем требуется 83 градуса https://www.politerm.com/zuluwebcalc/#!/tg
При 95.5 регуляторы должны уменьшать расход
Спасибо!
Так же есть проблема с расходом на ЦТП, номер схемы подключения "1" (независимое), суммарный расход сетевой воды (то есть в 1 контуре) в "Наладке" значительно отличается от поверочного.В наладке этот расход 38 т/ч, в поверке 155 т/ч. В поверке этот расход зависит от испытательных параметров? А в наладке как происходит расчет?
 
Цитата
Анна Белая написал:
Так же есть проблема с расходом на ЦТП, номер схемы подключения "1" (независимое), суммарный расход сетевой воды (то есть в 1 контуре) в "Наладке" значительно отличается от поверочного.В наладке этот расход 38 т/ч, в поверке 155 т/ч. В поверке этот расход зависит от испытательных параметров? А в наладке как происходит расчет?
Испытательные параметры и в наладке применяются и в поверке. Разницу в расходах понять можно только имея на руках данные.
Можете прислать на [email protected] Посмотрим
 
Цитата
Цитата
Спасибо!
Так же есть проблема с расходом на ЦТП, номер схемы подключения "1" (независимое), суммарный расход сетевой воды (то есть в 1 контуре) в "Наладке" значительно отличается от поверочного.В наладке этот расход 38 т/ч, в поверке 155 т/ч. В поверке этот расход зависит от испытательных параметров? А в наладке как происходит расчет?
Посмотрел схему. У Вас на этом ЦТП не стоит признак регулятора отопления. Т.е. в поверке должна браться шайба. А опция расчета "Шайбы из наладки" отключена, поэтому шайба отсутствует и идет большой расход.
 
Добрый день. Возникла такая ситуация: при наладке t в под.трубопроводе равняется 95.000,°C а t обр.трубопровода = 64.847,°C. Когда я делаю поверку, температуры становятся 80.181,°C и 53.567,°C соответственно, далее получается, что на большинстве потребителей фактические температуры на потребителях меньше расчетных. В чем может быть ошибка? Из-за чего так сильно снизилась температура на подаче на самом первом участке?
 
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при выполнении поверочного расчета выпадает ошибка Ошибка ZD021: ID=60500 Неверное значение поля 'Regul_T'-'Признак наличия регулятора температуры'. На потребителе стоит "без регулятора".
При расчете сети от другого источника такой ошибки нет, хотя потребители "без регулятора" тоже есть. С чем это может быть связано?
 
Цитата
Юлия написал:
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, при выполнении поверочного расчета выпадает ошибка Ошибка ZD021: ID=60500 Неверное значение поля 'Regul_T'-'Признак наличия регулятора температуры'. На потребителе стоит "без регулятора".
При расчете сети от другого источника такой ошибки нет, хотя потребители "без регулятора" тоже есть. С чем это может быть связано?
Добрый день. С регулятором или без регулятора - это для закрытых систем. Для открытого водоразбора, если нет регулятора, нужно указать откуда разбирать воду, из подающего или обратного.
 
Спасибо
 
Здравствуйте.
Не выполняется расчет. После запуска поверочного/наладочного расчета не появляются предупреждения об ошибках. Но в логах стоит нулевой расход, информация по потребителям и участкам также не заполняется. Версия 8.0.0.6709u.
Может ли это быть связано с наличием/отсутствием лицензии, наличием ключа?
Обязательно ли приобретать программу для ознакомления с расчетными возможностями?