RUS  ENG 

Наладочный или поверочный расчет

Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 След.
RSS
Наладочный или поверочный расчет
 
Вышлите номер Вашего телефона на почту [email protected], специалисты технической поддержки сами с Вами свяжутся.
 
Здравствуйте!
Имеем сеть с источником. Источник работает по графику 150/70, расчетная температура на входе у потребителей указана 150. Требуется сменить график источника на 130/70. При смене температур в базе источника расчёт проходит, но расчётные температуры на входе у потребителей остались прежними. Это нормально? Смена параметра у потребителя происходит автоматически или вручную?
 
Расчетная температура на входе в потребитель не является полем результата и сама собой не меняется. В данном случае, сколько указано на входе в потребитель, неважно. Важна температура на входе в СО (95). Она говорит, на какую температуру спроектирована СО. А если в наладке вместо 150 придет 130, изменится смешение, и в СО все равно попадет 95.
 
Lyosha, но при расчете температурного графика для потребителя расчёт идёт с учётом температуры на входе в потребителя. А она изменяется только вручную.
 
Кстати, есть возможность расчёта температурного графика на источнике в зависимости с учётом потерь в сетях?
 
http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/thermograph.htm
 
Цитата:
http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/thermograph.htm
Прочитал. Чётко сказано, что для расчёта требуется выбрать потребителя. Но в целях расчёта указан расчёт температры на выходе из источника. При этом при несовпадении расчетной температуры в подающем труборпроводе источника и расчётной температуры на входе в потребителя расчёт температурного графика ведется с применением последней.
 
Вопрос-то в чем?
 
Lyosha, вопрос в возможности расчёта температурного графика для источника. При ознакомлении с ZuluThermo складываетяс впечатление, что встроенный модуль расчёта температурного графика применим только для конкретного потребителя.
 
Температура на источнике - это один параметр. До каждого потребителя потери свои и тепловые и гидравлические, соответственно меняя температуру на источнике (изменяя один параметр), нельзя при отсутствии регуляторов обеспечить расчетную температуру наружного воздуха для каждого потребителя. В этом случае выбирается какой-то потребитель, на который график подбирается так, чтобы было хорошо для него. Если взять в качестве такого потребителя ближайший к источнику, то у остальных будет недогрев. Если взять отдаленный потребитель и сделать хорошо ему, у остальных будет перегрев. Тут специалист и должен выбрать характерный потребитель где-то в центре нагрузки и график будет с частичным недогревом за ним и перегревом до него.
 
Здравствуйте. При выполнении поверочного расчета не на всех потребителях расчитывается температура внутреннего воздуха СО, как быть?
 
Добрый день!

Пришлите Ваш слой на эл. почту:[email protected].
 
Здравствуйте. Объясните, что такое "требуемый напор" в базе данных обобщенного потребителя?
 
Минимальный напор, необходимый для нормальной работы обобщенной нагрузки. Ниже этого значения будет нехватка. Т.к. нагрузка обобщенная, то и напор этот тоже понятие обобщенное.
 
Добрый день!
Поверочный расчёт прошел. Теперь хочу произвести Наладочный расчет. Наладочный расчет не проходит, т.к. указывается ошибка на отсутствие диаметров подающего и обратного трубопроводов. При конструкторском были уже подобраны диаметры (соответственно они указаны в графах диаметров конструкторского расчета). Я с этими диаметрами полностью согласен, можно ли как-то быстро перенести данные диаметры в графу диаметров для наладочного расчета??
 
Среди примеров запросов есть присвоение значений одного поля другому (CHANGETO или ИЗМЕНИТЬ)
http://politerm.com/zuludoc/zb_browser_examples.htm#_zb_example_queries
 
Lyosha, спасибо за помощь!
 
Совсем вылетело из головы, а в документации найти не могу.
Провел наладочный расчет, все параметры определены.
Необходимо подключить нового потребителя и провести его наладку, БЕЗ изменения наладочных данных по существующим потребителям.
Как это сделать?
 
Подключение нового потребителя влияет на ранее налаженную сеть. Степень влияния зависит от величины нагрузки и точки ее подключения. Иными словами сеть надо налаживать заново. Расчет покажет отличие от предыдущей наладки.
 
Цитата:
Подключение нового потребителя влияет на ранее налаженную сеть. Степень влияния зависит от величины нагрузки и точки ее подключения. Иными словами сеть надо налаживать заново. Расчет покажет отличие от предыдущей наладки.
Вы же не хотите сказать, что подключая один новый дом, мне надо у всех существующих менять сопротивления, шайбы, диаметры сопл элеваторов?!
 
Расчет должен показать, у кого надо что-то менять у кого нет. Заранее неизвестно.
Пример: Подключили один дом, наладили. Шайба у него такая, чтобы хватало только ему. Подключили второй дом с такой же нагрузкой на ту же трубу, рядом с первым. Первый теперь не один. А шайба осталась как будто он все еще один. У первого нужно что-то менять?
 
Цитата:
Расчет должен показать, у кого надо что-то менять у кого нет. Заранее неизвестно.
Пример: Подключили один дом, наладили. Шайба у него такая, чтобы хватало только ему. Подключили второй дом с такой же нагрузкой на ту же трубу, рядом с первым. Первый теперь не один. А шайба осталась как будто он все еще один. У первого нужно что-то менять?

теория теорией, а жизнь суровее... в общем вы хотите сказать, что у программы нет возможности провести наладочный расчет только для выбранного количества потребителей?
 
Наладочный расчет подразумевает обеспечение КАЖДОГО потребителя расчетными параметрами. Наладка только выбранного количества приведет к разрегулированию остальных, т.е. вся сеть не будет налажена, что противоречит самому понятию "Наладочный расчет". И поэтому такой частичной "наладки" программа не производит.
Можно и сделать, но до сих пор за 20 лет никто не просил.
Зарегулировать вновь подключаемую нагрузку, не трогая остальных, можно проведя ряд поверочных расчетов с подбором шайб. Можно сперва "наладить" новую группу, взяв напор в точке подключения в качестве источника, и затем подкорректировать за несколько итераций.
Можно сделать полную наладку всей сети, взять полученные результаты только для нового потребителя в качестве фактических и посмотреть поверочный расчет. При необходимости подкорректировать.
 
Цитата:
Наладочный расчет подразумевает обеспечение КАЖДОГО потребителя расчетными параметрами. Наладка только выбранного количества приведет к разрегулированию остальных, т.е. вся сеть не будет налажена, что противоречит самому понятию "Наладочный расчет". И поэтому такой частичной "наладки" программа не производит.
Можно и сделать, но до сих пор за 20 лет никто не просил.
Зарегулировать вновь подключаемую нагрузку, не трогая остальных, можно проведя ряд поверочных расчетов с подбором шайб. Можно сперва "наладить" новую группу, взяв напор в точке подключения в качестве источника, и затем подкорректировать за несколько итераций.
Можно сделать полную наладку всей сети, взять полученные результаты только для нового потребителя в качестве фактических и посмотреть поверочный расчет. При необходимости подкорректировать.

Спасибо за ответ.
 
добрый день!подскажите как доходчиво объяснить программе что в наших зданиях нет вентиляции!при наладочном расчете она требует задать нагрузку на вентиляцию!