Спасибо! Всё получилось.
 
какие коэффициенты зашиты в поле "Техническое состояние изоляции"?
 
они представлены в методике Страница 67. Меню Пуск/Zulu7.0/Теплоснабжение/Методика расчета.doc
 
Это понятно. Но там диапазон указан 1,3-1,5 1,7-2,1 а сколько именно в расчет ставится? Среднеарифметическое?
 
1.0, 1.4, 1.7, 1.9, 3.5, 4.0, 1.5, 2.25, 3.75
 
спасибо!
 
Растолкуйте пожалуйста принцип расчета тепловых потерь через калькулятор! Необходимо забить среднегодовые значения температур, а потом считать потери уже при какой-то определенной температуре? А тогда в графе со среднегодовыми температурами будут среднегодовые потери?
Например, мне нужно посчитать потери участка сети при следующих условиях:
1. Текущая температура теплоносителя в подающем трубопроводе: 73 Гр.
2. Текущая температура теплоносителя в обратном трубопроводе: 56 Гр.
3. Текущая температура наружного воздуха: -19 Гр.
4. Трубопровод проложен в 2000 г.
5. Прокладка надземная
6. Диаметр подачи и обратки 0,5 м.
7. Длина 1 м.
8. Время работы <5000 ч.
 
Рассчитываются потери на среднегодовые параметры. Затем они пересчитываются на параметры текущие.
 
Здравствуйте! Такой вопрос. Нашим предприятием ежедневно производится сведение теплового и материального баланса. Подскажите, как правильно посчитать фактические потери в тепловых сетях исходя из фактических условий?
 
Если речь о тепловых потерях, то нужно считать поверочный расчет сети с фактической топологией, фактическими данными по трубопроводам, потребителям и остальным элементам сети, с фактическими параметрами на источниках, фактической температурой наружного воздуха, фактическими шайбами и соплами и с фактическими данными по изоляции и т.д.
 
В нашем расчете потерь нет вкладки "Владельцы" у нас не та версия программы?
 
Чтобы ответить, та версия или не та, сообщите номер версии (Справка\О программе).
"Владельцы" - это не вкладка. Это элемент окна расчета тепловых потерь.
 
Версия 7.0.0.4550
так вот самое интересное что "элемента" нет....
 
На сайте доступна версия 4980. Ваша отстала на 430 дней. Обновите.
 
В результате выполнения расчёта тепловых потерь, программа показывает, что в течение отопительного периода в мае температура на подаче 36 градусов, в обратке 32 градуса, а в летний период мая температура воды в подающем трубопроводе 60 градусов, в обратном трубопроводе 0 градусов. Температурный график 95/70. В чём может быть причина?
 
Без данных на вопрос не ответить. Пришлите сеть на [email protected]
 
Здравствуйте, подскажите пожалуйста при 100% затоплении канала, при расчете тепловых потерь, что необходимо выбирать в графе про тех.состояние изляции и грунт, т.к есть либо периодическое подтопление канала, и 40-60% увлажнения изоляции, или может какие - либо коэффициенты можно принимать в таком случае?
 
Трудно сказать. Не располагаем данными на этот случай. А так, по исходным данным, чтобы ухудшить потери, можно уменьшать толщину изоляции.
 
KTS, мы имеем отрезок теплотрассы надземной прокладки без изоляции, так для него посчитали тепловые потери на параметры средние для отопительного сезона, сравнили расчетное снижение температуры с тем которое должно пройти при нормативных тепловых потерях, в итоге получил поправочный коэффициент на нормы тепловых потерь равный 7, что примерно соответствует фактическому (два замера при разных tнв и скорости ветра ~5 и почти 12) :(
 
Здравствуйте. Методика расчетов тепловых потерь в Белоруссии существенно отличается от Российских, подскажите как это можно исправить?
 
Цитата:
Методика расчетов тепловых потерь в Белоруссии существенно отличается от Российских, подскажите как это можно исправить?
Я думаю, обратиться в организацию, утверждающую методики...
 
По какому нормативному документу ведется расчёт потерь на участках сети? По состоянию на февраль 2015 действует Приказ №325 от 30.12.2008. При утверждении тарифа на теплоснабжение проверяющий орган рассматривает только расчёты по данному приказу. В приказе потери расчитываются ГОДОВЫЕ. В Zulu - часовые. Возникает вопрос о единстве методик. Корректно ли применять результаты расчёта программы для тарифа.
 
У нас для расчетов годовых потерь по 325-му приказу существует модуль "Расчет тепловых потерь" http://politerm.com/zuluthermo/help/leaks.htm
Там никаких часовых потерь нет.
 
Отлично. А для конкретного участка сети этот модуль применить можно? Возможности не нашёл.
 
Для отдельного участка часовые потери можно посчитать калькулятором. ZuluThermo/Сервис/Калькулятор.