RUS  ENG 

Насосная смешения

Страницы: 1
RSS
Насосная смешения
 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как описать насосную станцию работающую по схеме смешения на обратном трубопроводе.
 
Либо схемой ЦТП типа N22 (смешение с насосом в обратном), либо самим разрисовать поэлементно схему: перемычку между подающим и обратным (есть такой тип узла), насос в обратном, шайбы или регуляторы и т.д.
 
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую схему цтп использовать, при наличии насосов смешения из обратного в подающий?
 
От источника температурный график 115/65, после узла к потребителям 95/65. Давление от источника 0,75/0,35 после узла 0,44/0,4
 
седьмую?
 
Да, 7 подойдет.
 
А есть ли какая то разница между копированием слоя в ZuluServer и обычной Zulu Thermo? Просто сделал всё, как показано на видео, но всё равно не копируется, выдает ошибку.
 
Обсуждения на эту тему велись здесь...
 
Подскажите, корректно ли использование схемы ЦТП №21 при том, что на схеме ЦТП потребитель изображен только с нагрузкой СО, а по факту у потребителя схема теплового узла №4 с нагрузками СО и ГВС?
 
Вообще эти схемы смешения рассчитаны на постоянный расход и ГВС (как и после элеватора) ставить неправильно. Налаживается на определенный расход. А потом он начнет гулять. не совсем корректно
 
Это фактическое состояние дел. На ЦТП происходит смена графиков с 150/70 на 95/70 и повышение давления для обеспечения небходимого напора в зданиях. Ответвления ГВС в ЦТП нет. Тепловые пункты зданий после ЦТП работают по схеме №4.
 
Ну да, бывает и из батареи горячую воду берут. К нам какой вопрос? Можно ли такое нормально наладить? Нельзя. Но как-то всегда работать будет.