RUS  ENG 

Наладочный или поверочный расчет

Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.
RSS
Наладочный или поверочный расчет
 
здравствуйте. Вот установил вашу программу. И хочу спросить в чем смысл поверочного расчета???? смысл конструкторского - подобрать диаметры, у наладки - подобрать дросселирующие устройства. а в чем смысл поверки понять не могу? помогите пожалуйста.
и еще при проведении расчетов есть так называемая раскраска. Что она показывает?
 
Здравствуйте.
Описание поверочного расчета представленно здесь: http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/poverka.htm

Раскраса применяется для анализа результатов наладочного, поверочного расчетов. Расшифровка настроеных цветов раскраски и способы их изменений описаны в справочном пособии:
http://politerm.com.ru/zuluthermo/help/filter.htm#filter_default
 
здравствуйте. не подскажите где можно взять параметр Шероховатость подающего и обратного трубопровода, мм. никак не могу понять какие данные вбивать?
 
Шероховатость зависит от материала и состояния трубы, которые пользователь должен знать. Упрощенно берут для новой стальной трубы 0.5, для б.у. 1.0 и выше. Для новых труб шероховатость должна быть приведена в документации на изделие. Пластмассовые очень сильно отличаются (на порядки могут). Зависит от качества обработки поверхности.
А так, в интернете посмотрите. http://pahacad.narod.ru/noteb/note2401.htm
 
здравствуйте. ситуация такая: для слоя тепловые сети для участков создана тема в которой зеленым цветом выделены трубопроводы для которых не занесены данные длина и диаметр трубопровода. мне необходимо выделить только эти участки. как с помощью запроса это можно сделать????? спасибо
 
УЖЕ РАЗОБРАЛСЯ)
 
А ВООБЩЕ ИНТЕРЕСНО УЗНАТЬ СУЩЕСТВУЮТ ЛИ КАКИЕ ПРИМЕРЫ SQL ЗАПРОСОВ ДЛЯ Zulu?
 
В том случае, если встроенного языка запросов Zulu 7.0 недостаточно, запросы могут выполняться с использованием OGC расширения языка SQL.
справка

Пример SQL запроса рассматривается в этой ветке:
ссылка на форум
 
Поверочный и Наладочный расчет. В наладке мы подбираем шайбы и сопла,получаем режим при температуре воздуха наиболее холодных суток, взятой из Свода Правил "Строительная климатология". Далее чтобы определить фактические расходы производим поверку, для сравнения наладки и поверки - температура одинаковая.И при поверке получается, что режим, подобранный в наладке завышен, располагаемые напоры у потребителей выросли и в итоге параметры на источнике можно снижать, поверка ведь идет...Вопрос в том, каким расчетом нужно пользоваться, что бы создать теплогидравлический режим тепловой сети?!
 
Опираться только на поверочный расчет.
Качество наладки зависит от настроек программы, схемы подключения и исходных данных.
 
а как тогда определить минимально необходимый режим,если поверка способна просчитать при сколь угодно малых значениях на источниках?как добиться минимально необходимого располагаемого напора при поверке?!
 
Свяжитесь с техподдержкой по телефону.
 
Здравствуйте. После обновления версии при удачном поверочном расчете имеется сообщение зеленого цвета Сообщение: Не записать результат в базу по объектам 'Потpебитель': не найдено поле 'dHshb_sv' что это значит?
 
Панель ZuluThermo, закладка Сервис, кнопка "Обновить структуры таблиц".
 
Спасибо все ок
 
Здравствуйте. При поверочном и наладочном расчете магистральной сети с включенным обобщенном потребителе расчет не проходит.
Наладка тепловой сети от источника: ID=2864 ---------
Кодировка сети...
Чтение данных по источникам...
Чтение данных по потребителям...
Чтение данных по участкам...
Чтение данных по дросселирующим узлам...
Чтение данных по камерам...
Расчет потокораспределения #1...
delta 0.000000 ID=-1
Контроль напора...
Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...
Расчет потокораспределения #2...
delta 0.000000 ID=-1
Контроль напора...
Расчет тепловых потерь в обратном трубопроводе...
Расчет дросселирующих устройств уровень: 1
Запись результатов по потребителям...
Запись результатов по объектам 'Участки'
Запись результатов по объектам 'Узел'
Запись результатов по объектам 'Задвижка'
Расчет баланса по теплу и воде...
Запись результатов по объектам 'Источник'
Источник ID=2864 МТЭЦ-2:
Суммарный расход в подающем трубопроводе 0.000, т/ч
Суммарный расход в обратном трубопроводе 0.000, т/ч
Давление в подающем трубопроводе 105.000, м
Давление в обратном трубопроводе 25.000, м
Располагаемый напор 80.000, м
Температура в подающем трубопроводе 150.000,°C
Температура в обратном трубопроводе 5.000,°C
Расчет окончен!
Время - 00:00:01

При замене обобщенного потребителя на потребителя расчет проходит без проблем. Подскажите в чем ошибка?
 
http://politerm.com/zuluthermo/help/tables_op.htm
Какие исходные данные по обобщеннму потребителю Вы задаете?
 
Наименование узла, Геодезическая отметка, м-149, Способ задания нагрузки-задается расходом, Расход на СО,СВ и закр.системы ГВС, т/ч-1300, Максимальное давление в обратном тр-де, м-60. Пробовал заполнять все необходимые поля результат тот же.
 
У меня, подобный лог с похожей ошибкой повторяется в случае если нагрузка на обобщенных потребителях не задана или равна 0.
Проверьте исходные данные.
Не получится разобраться в чем причина, вышлите архив со слоем на почту [email protected]

Архив сохрается из основного меню программы Слой|Упаковать.
 
При попытке упаковать слой пишет "Запрос к серверу не выполнен", перезагрузка сервера не помогает. Как еще я могу выслать Вам слой?
 
Предлагает ли программа в процессе упаковки, после нажатия кнопки Ок ввести имя пользователя и пароль?
Если да, то Вы не имеете прав на выполнение этой процедуры. Попросите администратора ZuluServer отправить данные нам.
 
Нет не предлагает, после небольшой паузы выводится сообщение "Запрос к серверу не выполнен"
 
Обновите программное обеспечение, повторите процедуру.
Не получится позвоните в службу технической поддержки.
 
После обновления программного обеспечения при попытке добавить слой для наладочного, поверочного расчетов выскакивает окошко с надписью "Выбранный слой не является сетью для тепловых расчетов", снес обновление слой добавился без проблем.
 
После обновления программного обеспечения при попытке добавить слой для наладочного, поверочного расчетов выскакивает окошко с надписью "Выбранный слой не является сетью для тепловых расчетов", снес обновление слой добавился без проблем.
Страницы: 1 2 3 4 5 6 След.