RUS  ENG 

ZuluOPC демосервер

Страницы: 1
RSS
ZuluOPC демосервер
 

Добрый день!

Пробуем возможности демонстрационного ОРС сервера.

Возник такой вопрос: установка интервала времени получения данных никак не влияет на частоту получение данных. Отслеживаю по журналу событий. Показывает частоту обновлений примерно раз в 5 сек.


В чем тут дело?

Изменения в администраторе сохраняю, сервер перезапускаю. Версия 8.0.0.7452u.

Изменено: SerPa - 08.06.2020 13:59:10
 
Разобрался немного.
В журнал и связанное поле пишет с интервалом, указанным в параметрах службы.
Только непонятно, что настраивает интервал времени получения данных в самом теге?
 
Интервал времени, с которым служба ZuluOPC записывает полученные данные в базы данных слоев задается в администраторе на вкладке "Параметры службы"\"Интервал обработки полученных данных, не менее (мс)".
По умолчанию как раз 5 сек. Данные с устройств могут приходить с любым интервалом, иногда очень коротким. Если данных много и они постоянно меняются за короткий промежуток времени, то физически невозможно записать их всех в базу. Поэтому служба ZuluOPC накапливает полученные данные и записывает в базы с указанным интервалом последние актуальные значения.
 
А как быть, если к примеру, одни значения требуется записывать с интервалом 5 сек, а другие - 30 сек.?
 
Цитата
SerPa написал:
Разобрался немного.
В журнал и связанное поле пишет с интервалом, указанным в параметрах службы.
Только непонятно, что настраивает интервал времени получения данных в самом теге?
OPC сервер поддерживает синхронное и асинхронное получение данных. При синхронном обмене данными происходит принудительный запрос клиента серверу и ожидание ответа, при этом блокируются все остальные вызовы, пока сервер не пришлет ответ. Режим "Чтение с заданным интервалом времени" использует синхронный запрос к OPC-серверу. Т.е. сервер опрашивается с заданным интервалом в синхронном режиме.
Если есть возможность, то предпочтительней использовать режим подписки на изменение данных. В таком случае данные с устройств будут приходить только в том случае, если они изменились.
 
Цитата
SerPa написал:
А как быть, если к примеру, одни значения требуется записывать с интервалом 5 сек, а другие - 30 сек.?
Мы можем добавить такую опцию. Например, для каждого сервера OPC задавать свой интервал записи в базу, или даже для каждого тега. Но на практике, у реальных пользователей, такие требования не возникали. Такой функционал может быть в SCADA, которые работают на специальных платформах, но у нас не система реального времени, некоторые вещи в Windows не реализовать с достаточной надежностью и качеством.
 
Умеет ли демо-версия ZuluOPC работать с серверными слоями?
У меня получилось настроить работу демо-сервера только с локальным слоем. С серверным слоем работать никак не хочет, хотя применил теже самые настройки, что и для локального слоя.
 
Цитата
Олег Пахнющий написал:
Цитата
SerPa написал:
А как быть, если к примеру, одни значения требуется записывать с интервалом 5 сек, а другие - 30 сек.?
Мы можем добавить такую опцию. Например, для каждого сервера OPC задавать свой интервал записи в базу, или даже для каждого тега. Но на практике, у реальных пользователей, такие требования не возникали. Такой функционал может быть в SCADA, которые работают на специальных платформах, но у нас не система реального времени, некоторые вещи в Windows не реализовать с достаточной надежностью и качеством.
Я думаю, пока достаточно того что есть. Лишний функционал привносит дополнительные проблемы.
 
Цитата
SerPa написал:
Умеет ли демо-версия ZuluOPC работать с серверными слоями?
У меня получилось настроить работу демо-сервера только с локальным слоем. С серверным слоем работать никак не хочет, хотя применил теже самые настройки, что и для локального слоя.
Работает и с локальными и с серверными слоями. Проблема, скорее всего, в авторизации на ZuluServer. Служба ZuluOPC по умолчанию запускается под системной учетной записью. У системной учетки может не быть необходимых прав. Надо настраивать.
По поводу использования нашего демо-сервера OPC - для отладки лучше поставить у себя какой-нибудь OPC-сервер. Наш сервер работает исключительно в демонстрационных целях и периодически может выключаться(нет электричества, перезагрузка и т.д.)
 
Настроил запуск ZuluOPC от имени пользователя со всеми правами, однако по-прежнему не видит серверный слой.
Вот строчки из лога:

08.06.2020 15:48:34 opcsvc: GMT+03 START ZuluOPCService/8.0.0.7452u Demo mode
15:48:34 opcsvc: 100: C:\Users\sergio\Documents\Zulu\АС_Тепло\HNetSystem.b00: 00E6A4CC
15:48:34 opcsvc: 300: 00E6A4CC: opc.tcp://195.182.154.240:4840/freeopcua/server/
15:48:34 opcsvc: 303: 00E6A4CC: 022FCEA8: 0:2:2
15:48:34 opcsvc: 303: 00E6A4CC: 022FCEA8: 0:2:6
15:48:35 opcsvc: 100: zulu://zuluserv:6473/Layers/ПТО/Копия_ПТО.zl: 00000000
15:48:38 opcsvc: 304: 00E6A4CC: OPCUA 022FCEA8: "0:2:2"
15:48:38 opcsvc: 304: 00E6A4CC: OPCUA 022FCEA8: "0:2:6"
15:48:38 opcsvc: 301: 00E6A4CC: 022FCEA8: OK
15:48:40 opcsvc: 305: 00E6A4CC: 022FCEA8: "0:2:2": DB open: OK: Query open: OK: Field "T": OK
15:48:40 opcsvc: 305: 00E6A4CC: 022FCEA8: "0:2:6": DB open: OK: Query open: OK: Field "T": OK

похоже нет доступа к слою, хотя под пользователм все видит. Что еще можно сделать?
 
Цитата
SerPa написал:
Настроил запуск ZuluOPC от имени пользователя со всеми правами, однако по-прежнему не видит серверный слой.
Вот строчки из лога:

08.06.2020 15:48:34 opcsvc: GMT+03 START ZuluOPCService/8.0.0.7452u Demo mode
15:48:34 opcsvc: 100: C:\Users\sergio\Documents\Zulu\АС_Тепло\HNetSystem.b00: 00E6A4CC
15:48:34 opcsvc: 300: 00E6A4CC: opc.tcp://195.182.154.240:4840/freeopcua/server/
15:48:34 opcsvc: 303: 00E6A4CC: 022FCEA8: 0:2:2
15:48:34 opcsvc: 303: 00E6A4CC: 022FCEA8: 0:2:6
15:48:35 opcsvc: 100: zulu://zuluserv:6473/Layers/ПТО/Копия_ПТО.zl: 00000000
15:48:38 opcsvc: 304: 00E6A4CC: OPCUA 022FCEA8: "0:2:2"
15:48:38 opcsvc: 304: 00E6A4CC: OPCUA 022FCEA8: "0:2:6"
15:48:38 opcsvc: 301: 00E6A4CC: 022FCEA8: OK
15:48:40 opcsvc: 305: 00E6A4CC: 022FCEA8: "0:2:2": DB open: OK: Query open: OK: Field "T": OK
15:48:40 opcsvc: 305: 00E6A4CC: 022FCEA8: "0:2:6": DB open: OK: Query open: OK: Field "T": OK

похоже нет доступа к слою, хотя под пользователм все видит. Что еще можно сделать?
Поставьте в свойствах службы ZuluOPCService вход в систему с учетной записью того пользователя, под которым открывается серверный слой и перезапустите службу. Это "костыль", но должно заработать.
 
Разбираться надо с настройками ZuluServer. Пишите на [email protected] или на мой вацап\вайбер из контактов на сайте.