RUS  ENG 

Дмитрий Емельянов (Все сообщения пользователя)

Выбрать дату в календареВыбрать дату в календаре

Страницы: Пред. 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 След.
Демо-версия
 
Добрый день!

Для начала попробуйте обновить структуру таблиц для стационарных расчетов, Zulu Hydro| (Выбрать слой водоснабжения)| Сервис | Обновить таблицы для стационарных расчетов.

Коэффициенты местных сопротивлений можно указать 2 способами:

1)  Либо расписать их  в  справочнике поля Местные сопротивления.  Для задания местных сопротивлений надо встать на поле Местные сопротивления и в правой части строки нажать кнопку ...  . Только после выполнения расчетов в строку Сумма местных сопротивлений будет записано суммарное значение местных сопротивлений установленных на участке.
Вручную данные через Окно семантической информации в эти поля не заносятся.

Более подробно о местных сопротивлениях можно узнать в справочной литературе:
<A HREF="http://politerm.com.ru/zuluhydro/help/Spravochnik__Mest_sopr.htm" TARGET="_blank">http://politerm.com.ru/zuluhydro/help/Spravochnik__Mest_sopr.htm</A>

2) Либо в поле Коэффициент местного сопротивления. Значение поля задается в долях от единицы, например, 1.1, 1.2. При этом действительная длина участка водопроводной сети увеличивается соответственно на 10 или 20 %.

Демонстрационная версия Zulu Hydro  представляет собой ПОЛНОСТЬЮ работающую версию продукта, за исключением того, что суммарное количество узлов отбора воды не должно превышать 30.
[ Закрыто] Гидравлический расчет
 
Добрый день.
Да, действительно марка насоса, количество насосов на результаты расчета не влияют.
Данное сообщение скорей является не ошибкой, а предупреждением, поэтому оно выводится синим цветом и не является причиной остановки расчета, программа информирует Вас о том что после насоса не был достигнут заданный напор в 60м. Ошибки в расчетах нет, погрешность вычисления составляет 0,0065.
Ошибка доступа к данным
 
Вам нужно с помощью инструментов редактирования правильно связать сеть.
Ошибка доступа к данным
 
Почитайте в справке:
http://politerm.com.ru/zuluhydro/help/DrawNetwork_editing.htm

В дальнейшем пишите в ICQ 399284476 Дмитрий
Ошибка доступа к данным
 
С помощью режима поиск пути:
http://politerm.com.ru/zuluhydro/help/DrawNetwork_control_mistakes.htm
Ошибка доступа к данным
 
Позвоните нам, будем разбираться. Всё должно работать.
(812)767-0352, 767-0353, 766-6728
Ошибка доступа к данным
 
Под каким пользователем осуществлен вход в систему?
Ошибка доступа к данным
 
Сообщите пожалуйста:
-После каких Ваших действий появилась эта проблема;
-Какая на Вашем компьютере установлена операционная система.
Расчеты
 
Здравствуйте!
1) На данный момент в ГИС ZULU возможен расчет переходных процессов только для водной среды.
2) Для проведения расчета гидравлического удара Вам необходим набор минимум из 3-х компонентов это:
-ГИС Zulu, для создания математической модели сети;
-Поверочный гидравлический расчет водопроводной сети, для расчета исходных данных стационарного режима работы водопроводной сети;
-Расчет переходных процессов (гидроудар).
Конструкторский расчет - Располагаемый напор
 
Коэффициенты местных сопротивлений можно указать 2 способами, либо в поле Коэффициент местного сопротивления под. (обр.)тр-да, либо расписать их  в  справочнике поля Местные сопротивления под. (обр.) тр-да.
Для Конмтрукторского же расчета чаще всего используют 1 способ.

Димметры в циркуляционном тр-де на ГВС в конструкторском расчете подбираются по тепловыми потерями на этом трубопроводе. В конструкторском расчете на одном участке, в подающем и обратном трубопроводе могут подобраться разные диаметры.
Ошибка доступа к данным
 
Здравствуйте, если до этого всё нормально работало, то здесь может быть 2 варианта:

1)В Borland Database Engine (BDE) есть ошибка, когда она не правильно определяет количество свободного места на диске С, если оно кратно 2 или 4 Gb.
Эту ошибку можно обойти создав на диск С достаточно большой файл, несколько сотен Mb.

2) В системной временной папке может быть создано очень много директорий. Необходимо почистить папку для временных файлов.
25-ая схема подключения потребителя
 
Здравствуйте!
Да на самом деле просит.
Расчетная температура воды  выходе из СО задается как температура воды на выходе из СВ.
Расчетная температура воды  входе в СО ставьте,к примеру 95.
Расчеты
 
Доброе утро.
Компания "Политерм" занимается только разработкой программного обеспечения в области геоинформационных технологий, инженерных коммуникаций,технической поддержкой и обучением пользователей.

По вашему вопросу свяжитесь пожалуйста с Марковым Алексеем Романовичем,
генеральный директор.
Его организация занимается вводом исходных данных, созданием расчетной модели инженерных сетей, технической поддержкой и обучением пользователей.

ООО «ОТЭП»
143980, МО, г. Железнодорожный,
ул. Советская, д. 78, офис 34.
+7 915-167-28-78

[email protected], [email protected]
Конструкторский расчет - Располагаемый напор
 
Нужно запрашивать эти данные у заказчика.
Или же в соответствии со СНиП 41-02-2003 Тепловые сети: "При определении напора сетевых насосов перепад давлений на вводе двухтрубных водяных тепловых сетей в здания (при элеваторном присоединении систем отопления) следует принимать равным расчетным потерям давления на вводе и в местной системе с коэффициентом 1,5, но не менее 0,15 МПа."
ГВС
 
Доброе утро. Вышлите пожалуйста ваши данные на [email protected] я всё исправлю и опишу в все сделанные мною изменения.
[ Закрыто] Наладочный расчет
 
Добрый вечер!
Ошибки могут быть связаны с некорректным  вводом исходных данных, или моделированием тепловой сети.

Для анализа ваших ошибок пришлите сеть на [email protected]
Теплогидравлические расчеты для Zulu
 
При установке регулятора температуры на ГВС, при открытом водоразборе, отбор воды на горячее водоснабжение из подающего и обратного трубопровода определяется автоматически, в зависимости от температуры теплоносителя.
Демо-версия
 
При наличие ключа ключа продукт будет работать в полном режиме, слой станет полностью редактируем.

Демонстрационная версия ГИС Zulu и пакета расчетов инженерных сетей представляет собой полностью работающую версию продукта, которая при отсутствии ключа аппаратной защиты (поставляемого в комплекте коммерческой версии), работает в ознакомительном режиме с ограничением функциональности.
Тепловые потери
 
У Вас нарушилась связь баз данных с векторной информацией.
Такая ошибка чаще всего случается при:
1) Неправильном завершении работы программы (или просто программа вылетела)
2) Отключении питания компьютера.
3) Одновременном общем доступе к информации.

Если проблемы только с участком, то необходимо провести переиндексацию всех участков, для этого:
1) Зайти в папку  c:/program files/ zulu 6.0/глазов ТС/  найти там 4 файла (тепловая сеть_uch./ )  сделать их резервную копию чтобы не потерять данные.
2) удалить файл с расширением тепловая сеть_uch.PX из папки с сетью.
3) зайти в редактор баз данных, найти таблицу по участкам,  выбрать реструктрировать, поставить ключ возле поля SYS.
обьединение слоёв
 
Вышлите свои данные на [email protected] постараемся вам помочь
HASP не определяется
 
Zulu 7.0 официально ещё не вышла. Её выход ожидается на середину ноября.
После её выхода вся информация о переходе на новую версию будет выложена на нашем сайте.
Потокораспределение
 
Обобщенный потребитель задается расходом. Поэтому расход не может меняться.  Это упрощенная модель потребителя. На этом уровне детализации температуры вообще рассматриваются условно (по отопительной формуле), т.к. нет детальной информации о потребителе.
Компенсация расходом происходит на потребителях и ЦТП  с известной схемой присоединения, причем в разных схемах это происходит по-разному. К тому же, компенсировать что-то на магистрали, не зная все равно, сколько потом еще упадет в квартале, не совсем правильно.
Если хотите все же как-то компенсировать, замените обобщенные потребители на нормальные потребители со схемой N4 c нагрузками, соответствующими расходу обобщенного потребителя и его расчетному перепаду температур. Тогда все сосчитается как в обычной сети.
Потокораспределение
 
Чтобы разобраться в чём ошибка пришлите свою сеть на [email protected]
Потокораспределение
 
Добрый день.
Объясните пожалуйста поподробнее, что вы имеете в виду под термином «бойлерные источники работающие на один коллектор»!
Скорее всего это тепловые пункты, оборудованные  теплообменниками. А если это на самом деле ЦТП, и после них осуществляется открытый водоразбор из системы ГВС то обобщенные потребители необходимо будет заменить на местных  потребителей с реальной схемой подключения.

Вопрос 1.  В вашем расчете поля Среднегодовая температура воздуха в подвалах, °C
(Tsg_podval) и  Текущая температура воздуха в подвалах, °C
(Tpodval) не используются, но расчет пока эти поля не будут заполнен не пойдет. Это обязательные общие данные, необходимые для выполнения поверочного расчета.
Вопрос 2.  У вас по всей сети установлены обобщенные потребители, а это значит, что потребители подключены непосредственно без узлов смешения (элеваторов и смесительных насосов), в таком случае ни о какой компенсации тепловых потерь расходом  речи быть не может.
Вопрос 3. Нам непонятен. Программа никакую температуру между источниками не распределяет.
Расчет водовода
 
Доброе утро, вышлите пожалуйста вашу сеть на [email protected]
Страницы: Пред. 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 След.