Сеть на сброс
 
Подскажите, пожалуйста, как смоделировать сеть, работающую на сброс?
 
В тепловой сети сброса, зависящего от дырки и давления нет. Только в водопроводе. Если очень нужно, можно конечно сделать. А фиксированный слив с любой камеры есть.
 
Нужно. :) Например, для моделирования сети геотермального теплоснабжения.
 
А поподробней, в чем задача?
 
Смоделировать сеть, в которой подпитка составляет 100%. Теплоноситель подаётся насосами из скважины, идёт по сети, где частично ресходуется на ГВС, частично греет СО, затем из СО собирается в обратку и полностью сбрасывается в нескольких точках (бассейны). Требуется просчитать гидравлику сети с учётом утечек, остывания и т.д., поэтому задача для водоснабжения не подходит (да и нет её у нас, нам нужно считать теплосети).
 
А общий расход известен?
 
Общий расход переменный, в зависимости от нагрузки. ГВС, естественно, переменный, а СО регулируется качественно-количественным графиком. Можно, конечно, смоделировать отдельные состояния при вручную посчитанных расходах, указав фиксированный сброс, но хотелось бы иметь возможность удобно просчитать варианты. Плюс неизвестно потокораспределение, ведь сбросов несколько.
 
Вопрос понятен
 
Михаил, в последнем обновлении сделали так: открытая задвижка на тупике (входит один участок и больше ничего не выходит). Если ей задать степень открытия (Per_pod, Per_obr) равным "-1", то это будет признаком, что задвижка на конце будет работать на слив через диаметры, заданные в полях Условный диаметр (Dpod, Dobr). Пример работы через такие сливы со стопроцентной подпиткой: http://politerm.com/download/zulu/samples/zuluthermo/sliv.rar
Там источник имеет только подающий трубопровод. А давление в обратном будет как раз зависеть от расходов на сливах. Чтобы сеть была стабильной там надо на обратных трубопроводах перед сливами регуляторы ставить.
Попробуй. Будут вопросы, пиши.
 
Ещё раз хочу сказать спасибо за новую возможность.

1. При использовании этой возможности в отчёте слив учитывается в графах "Расход тепла на открытые системы ГВС" и "Суммарный расход воды на систему ГВС (открытая схема)". Нельзя ли для удобства выводить их отдельными строками? Или возможен запрос, позволяющий выдать суммарный расход по участкам, не отключённым от источников и непосредственно примыкающим к задвижкам с отрицательным открытием? Опять-таки, нужно выводить не просто сумму, а сумму абсолютных значений, поскольку направление этих участков может быть неправильным, а расчёт не исправляет направление участков с отключённой подачей (слив из обратки).

2. Нельзя ли расширить функциональность следующим образом: любое отрицательное значение от 0 до -1 включительно трактуется как слив через задвижку с соответствующей степенью открытия?

3. Конструкторский расчёт не работает в такой сети. При отключённой обратке на источнике все потребители выдают "Ошибка Z011: ID=419 Потребитель отключен по обратному".