ГВС
 
здравствуйте, не получаем от вас ответа второй день. С нами есть связь?
ГВС
 

Почему температура на выходе 1 контура на ЦТП в поверочном расчете получается меньше чем в наладочном? например при расчете в наладке у нас температура получается (68.66) а при пересчете в поверке (7.53).

2. Как задать программе рассчитать шайбу на теплоносителе перед теплообменником?

Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
Здравствуйте отправили вам на почту aaa@politerm.com вопрос от калугатеплосеть с вложенными файлами посмотрите пожалуйста.
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
Отправили. во сколько ориентировочно ждать звонка.
Спасибо.
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
Здравствуйте.
1, При расчете потерь на дроссельном устройстве (сопле или шайбе) должно учитываться внутреннее сопротивление системы отопления. программа этого не учитывает. Почему?
пример расчета:
Расчетный располагаемый напор в СО, м 3
Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м 15.256
Потери напора на сопле, м 13.82
Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м 29.08

Версия ZuluGIS 8.0
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
При наладочном расчете выбрав параметр Гашение избыточного напора Соплом элеватора, программа всё равно ставит шайбы на потребителях, а мне нужно гасить напор только соплами. Как это сделать?
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
Версия ZuluGIS 8.0
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
Здравствуйте.
1, При расчете потерь на дроссельном устройстве (сопле или шайбе) должно учитываться внутреннее сопротивление системы отопления. программа этого не учитывает. Почему?
пример расчета:
Расчетный располагаемый напор в СО, м 3
Потеpи напоpа на шайбе под.тp-да пеpед СО, м 15.256
Потери напора на сопле, м 13.82
Располагаемый напоp на вводе потpебителя, м 29.08

2, Можно ли сделать, чтобы напор гасился только соплом?
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как правильно рисовать сети от источника? Так же как и от цтп одна труба и от нее разветвление или можно прям от источника вести в разные направления, или не принципиально?
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
здравствуйте. Подскажите пожалуйста как упорядочить источники в списке выбора источников в зулу тэрмо. Я их пронумеровала по участкам например 4 участка под номером 16 и мне нужно, что бы они в списке шли рядом но этого не произошло. они находяться в разных концах списка.
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
здравствуйте. подскажите пожалуйста у меня на карте идет сеть скажем от источника через пару тепловых камер до потребителя. все эти участки разбиты по длинам от источника до тк, от тк до другого тк и от тк до источника. А могу ли я сразу посмотреть общую длину от источника до потребителя. Только нужно посмотреть общую длину забитых в программу длин а не расстояние по карте. Как это можно сделать?
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
подскажите пожалуйста. у меня на карте 100 котельных. мне нужно вывести в таблицу Excel отчет по потребителям от одной котельной. а у меня сразу выводятся все потребители всех котельных. как мне это сделать?
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
Здравствуйте не могли бы вы скинуть ссылки на видео по созданию макетов и по печати объектов больших тепловых сетей.
не могу разобраться как выводить на печать большие сети для отчетов.
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
Подскажите еще пожалуйста. в нашей налаживаемой котельной теплоноситель на теплообменнике для подготовки горячей воды поступает от общего контура с системой отопления. Нам известна тепловая нагрузка на ГВС, известна температура теплоносителя греющей стороны и температура горячей воды (нагреваемой стороны). Какие параметры необходимо указать в исходных данных на ЦТП?

Каким образом программа определяет нагрузку на Гвс если мы задаем только температуру?
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
можно ли исходный напор на потребителях сделать меньше например 15 м?
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
при наладке котельной ольговской 19а которую мы вам выслали, мы исправили опцию по гашению напора соплом элеватора, расчет получился. Теперь другая проблема: располагаемые напоры на конечных потребителях получаются больше 20м - более чем достаточные для работы элеваторов, тем не менее программа считает напор 30 м на источнике недостаточным. видимо стоит какое то ограничение по минимальному располагаемому напору на потребителях гасимому соплом элеватора?
можно как то это исправить?
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
отправили
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
Вы имеете в виду удаленный доступ? или что то другое?
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
диаметр сопла получается не минимальный.

напора в системе достаточно для заполнения. Программа не расчитывает шайбу подпора на обратке но расчитывает шайбу на подаче. А она нам не нужна.
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
мы и делаем наладку. нам нужно задать параметры чтобы все гасилось соплом без шайб. как это сделать?
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
здравствуйте. подскажите, меняем в настройках строку Максимальный напор гасимый соплом со значения 2 на значение 10 и никаких изменений при повторном расчете не происходит. Потери напора на сопле остаются 20 метров и программа все равно ставить шайбу.
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
спасибо вам огромное
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
при графике 150/95/70 сопротивление системы 1,5м сумма коэфициентов местных сопр 13 тепловая нагрузка 0,23 ГКал
при расчете программа гасит соплом 20м остальное гасит шайбой на подаче.нам необходимо погасить весь напор соплом, шайба нам не нужна.
напора в системе хватает для ее заполнения с избытком.
высота дома 15м, давление в системе 33,4м
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
подскажите выставляется ли значение располагаемого напора на вводе в потребителя.
Я не имею ввиду расчетный располагаемый напор в СО, а имеется в виду Расчетный располагаемый напор на вводе в потребителя.

у нас при наладочном расчете котельной программа выдает результат недостаточный располагаемый напор на источнике. При расчете мы закладываем располагаемый напор на источнике 30м.
При автоматическом определении напора на источнике программа посчитала напор на источнике 37м. на самом удаленном потребителе располагаемый напор получается 35м. что более чем достаточно для правильной работы элеватора.
нам необходимо сделать наладочный расчет именно при располагаемом напоре 30м на источнике.
Вопрос по обучению Zulu Thermo
 
подскажите как задать минимальный располагаемый напор на вводе систем отопления потребителей тепла?