RUS  ENG 

Конструкторский расчет

Страницы: 1
RSS
Конструкторский расчет
 
Подскажите, пожалуйста, по каким принципам выполняется расчет (соответствие уклона трубы уклону поверхности земли; получение минимальных заглублений трубы; выбор минимальных диаметров труб или другие принципы)
 
На вкладке "Конструкторский" ZuluDrain указывается минимальная глубина по умолчанию и находится кнопка "Сортамент труб". Видимо это сортамент трубы по умолчанию, однако при расчете для незаполненных участков выдается ошибка "Ошибка ZD021: ID=3 Неверное значение поля 'Dsort'-'Сортамент' "
 
На панели не сортамент по умолчанию. Там редактор наборов сортаментов. А каждому участку нужно из предложенных наборов свой указать.
 
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, почему при конструкторском расчете глубина колодца и отметка дна колодца может выдаваться -9***.** и 10000 соответственно. При этом таким образом забивается лишь часть колодцев.
 
Пришлите пожалуйста сеть или пример сети с таким эффектом. Посмотрим. [email protected]
 
Здравствуйте.
Отправил сеть, спасибо.
 
При выборе подсети для конструкторского расчета, выделяются все сети и выпуски находящиеся в слое, даже если они никак не связаны с выбранным участком.
(Дата сборки 06.10.2015 Версия 7.0.0.5758)
 
Завтра исправим
 
Спасибо.
 
Обновили. Проверьте. Если что, пишите на [email protected]
 
Все работает, спасибо.
 
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при проведении конструкторского расчета сети водоотведения, он заканчивается на 31%, и отметка дна колодца у большинства потребителей устанавливается равной 1000 м, как это исправить? (версия 7.0.0.5415, сборка 28.10.2014)
 
Здравствуйте!

Скачайте и установите обновление: https://www.politerm.com/download/
 
Вновь Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, при проведении конструкторского расчета сети водоотведения, расчет тормозит на 94% и как и у предыдущего оратора отметка дна колодца на части сети превращается в 1000. Сборка свежая (18/02/2016 7.0.0.5893).
 
Попробовал методом эксперимента отключить участок насос. Все просчиталось. Получается, если город у меня разбит на множество подсистем для конструкторского расчета (т.к. он не связывает сети участками насос и напорный), то необходимо "выключать" каждый участок-насос во время расчета?
 
Пришлите сеть, где 1000, на [email protected] Нужно посмотреть на исходные данные
 
Здравствуйте.

Подскажите пожалуйста, будет ли реализована возможность конструкторского расчета сети, содержащей напорные участки?
 
Конструкторский расчет производится отдельно по подсетям. Чтобы подбирать диаметры напорных подсетей, нужно по сути перетащить в Drain конструкторский расчет ZuluHydro. Пока такой необходимости не возникало. Если это участки с одним, двумя, тремя выходами на конце, то их диаметры спокойно можно в демо режиме ZuluHydro подбирать.
Понятно, что подбирать диаметр напорного трубопровода под расход, который притек по текущим исходным данным из самотечной сети будет не совсем правильно. Наверно есть еще какие-то условия для грамотного расчета.
Если распишите, как именно это может быть реализовано, какие исходные данные, какие критерии подбора, можем в план включить и сделать.
 
Здравствуйте!
У меня есть абонент водоотведения (колодец с расходом) и выпуск. Оба с известными высотами поверхности и дна. Между ними надо проложить трубу.
При проведении конструкторского расчета меняются в том числе и отметки дна. (zulu 7.0)
Скажите пожалуйста, возможно ли провести конструкторский расчет только для определения высоты канала, зафиксировав остальные поля?
Изменено: alexei-yudin - 23.11.2017 14:19:54
 
Здравствуйте!

При выполнении Конструкторского расчета ZuluDrain, определяет Высота канала (Диаметр) и Высотная схема колодца.
Зафиксировать фактические параметры колодцев нельзя, дополнительно можно указать только Перепад в конце участка.
 
Цитата
Скажите пожалуйста, возможно ли провести конструкторский расчет только для определения высоты канала, зафиксировав остальные поля?
Можем для 8.0 на эту тему подумать. В принципе, при заданном уклоне диаметр предложить наверно можно.
 
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, от чего зависят значения Смещение в начале и в конце участка в конструкторском расчете ZuluDrain или как считается отметка дна колодца (кон). Отметка дна колодца зависит от Смещения или обратная зависимость? Во время расчета смещение в конце колодца вышло на 23,55 м.
Версия 10.0.0.8418u.x64
Дата сборки 17.01.2023
 
Цитата
написал:
Добрый день.
Подскажите пожалуйста, от чего зависят значения Смещение в начале и в конце участка в конструкторском расчете ZuluDrain или как считается отметка дна колодца (кон). Отметка дна колодца зависит от Смещения или обратная зависимость? Во время расчета смещение в конце колодца вышло на 23,55 м.
Версия 10.0.0.8418u.x64
Дата сборки 17.01.2023
Добрый день. Смещения на участках рассчитываются, чтобы трубы разных диаметров стыковались по шелыгам или по уровню воды.
Насчет конкретных чисел, обновите, пожалуйста, версию. Два месяца от текущей. Потом посмотрим
Страницы: 1